换热站采取什么消防措施?
ziqiangbuxi
ziqiangbuxi Lv.10
2007年01月05日 12:53:01
只看楼主

大家好!我现在正在做的一个工程,因为建筑功能的局部变更,先前设在建筑地下一层内的锅炉房取消了,改用换热站代替。即在原锅炉房的位置设置了六台容积式水加热器,热水送进来后经过加热器升高水温后再送至用水点。在有锅炉房的时候我采用了水喷雾进行保护,现在的换热站还需要用水喷雾吗?还是只用设置上几个喷淋头就可以了?谢谢!

zhangminghua7512
2007年01月06日 15:45:15
2楼
换热站不需设自喷系统
回复
yanglan
2007年01月07日 19:05:01
3楼
同意楼上的观点
回复