现手上有一个高层连体建筑7度区0.1g三类场地第二组,按规范需要进行弹性时程分析。在SATWE和PMSAP中均选取了TH4TG055,RH1TG055和KAR-3 55这三条地震波进行计算,结果算出来在SATWE中三条时程曲线的底部剪力均满足规范规定的0.65和0.8的要求,但是在PMSAP中三条时程曲线的底部剪力均远远小于规范要求,请高手们指导下这是什么情况?需要怎样调整?SATWE计算结果:
SATWE计算结果:
![](http://www.pkpm.cn/bbs/upload/2012/07/13/85/54183917706557.jpg)
![](http://g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
PMSAP 计算结果:
