【请教】10kV零序电流互感器安装是否正确?
cxzjywymh
cxzjywymh Lv.2
2012年07月13日 11:40:10
来自于变压器
只看楼主

变电站10kV零序电流互感器的安装,请教师傅,该电缆接地线是否安装正确?系统为中性点不接地系统!

变电站10kV零序电流互感器的安装,请教师傅,该电缆接地线是否安装正确?系统为中性点不接地系统!

20120621_142842.jpg

免费打赏
dylan3940
2012年07月13日 12:44:48
2楼
回复
lingxuct
2012年07月13日 16:14:14
3楼
图中不正确,2楼的正确。

按一楼图中接线,外部系统发生接地故障,这柜子断路器且会跳闸,而本线路发生接地故障,且不会跳闸了!!!
回复
desparado
2012年07月17日 09:23:49
4楼
参照标准就知道啊
回复
blade_longqc
2012年07月17日 09:40:36
5楼
版主能解释一下原理吗?
回复
xfddffj123
2012年07月17日 11:59:59
6楼

正确,支持
回复
htthcc
2012年07月17日 12:09:55
7楼
解释的很到位。
回复
wang461588872
2012年07月17日 13:08:40
8楼
回复
jhongsong123
2012年07月17日 13:09:05
9楼
1楼错了,2楼的对、
回复
blade_longqc
2012年07月17日 13:10:35
10楼
不错学习了!
回复
swzjwzyq
2012年07月17日 14:29:00
11楼
回复