平时大家在做防烟系统时计算加压送风量的时候,是按压差法、风速法还是按规范值取值???个人觉得一般按公式计算会比规范取值小,所以一般按规范取值!!!请大家来说说怎么做的。
平时大家在做防烟系统时计算加压送风量的时候,是按压差法、风速法还是按规范值取值???
个人觉得一般按公式计算会比规范取值小,所以一般按规范取值!!!请大家来说说怎么做的。
2楼
按规范取值
我懒的计算。
回复
3楼
再顶下更多人来说说!!!
回复
4楼
1)工程很紧张时,按规范取值即可;时间宽裕时,按三种方法计算,并取最大值,而且要把计算过程写入计算书,工程贯标或审图时备查。
2)特殊情况下的加压送风(比如只有地下一层的加压送风),不能直接套用规范,应该用公式计算。
回复
5楼
只有地下一层的楼梯间真需要加压送风吗?
回复
6楼
要的。
回复
7楼
按风速法计算,我觉得好像计算的还偏大一些,尤其是楼梯间不加压,前室加压的时候,考虑的门的个数多啊
回复
8楼
设计手册规定用风速法和压差法计算结果比照规范对表,选最大风量
欢迎加入设计群8251929,大家一起研究问题
回复
9楼
用风速法算一算,在对照规范值 ,按大者取值.
回复
10楼
当然是经过计算后取大值,上海地区的比全国的还麻烦,但压头的确定一直不明白,呵呵,谁能告诉我呢。
回复
11楼
先用风速法算算,再对照规范值 ,按大者取值,大部分时候规范值会比较大
回复