《建筑设计防火规范》GB50016-2006已经于2006年07月12日发布,并于2006年12月01日实施,新规范第60页“10 采暖、通风和空气调节”规定:10.3.15 通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料,但以下情况除外: 1 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料 2 体育馆、展览馆、候机(车、船)楼(厅)等大空间建筑、办公楼和丙丁、戊类厂房内的通风、空气调节系统,当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用产烟毒性较小且烟密度等级小于等于25的难燃材料。
《建筑设计防火规范》GB50016-2006已经于2006年07月12日发布,并于2006年12月01日实施,新规范第60页“10 采暖、通风和空气调节”规定:
10.3.15 通风、空气调节系统的风管应采用不燃材料,但以下情况除外:
1 接触腐蚀性介质的风管和柔性接头可采用难燃材料
2 体育馆、展览馆、候机(车、船)楼(厅)等大空间建筑、办公楼和丙丁、戊类厂房内的通风、空气调节系统,当风管按防火分区设置且设置了防烟防火阀时,可采用产烟毒性较小且烟密度等级小于等于25的难燃材料。
这说明:建筑项目的风管在一定条件下可以使用一些性能较好的难燃材料制作,为复合风管的推广使用打开了大门。
八楼上传新规范GB50016《建筑设计防火规范》。
2楼
那你的意思是说复合风管是难燃材料了?这个问题倒一直不清楚。
回复
3楼
确切地说,按GB8624-1997像玻璃棉复合风管、酚醛等复合风管市场上一般为难燃材料,PU、PIR、XPS经过阻燃特殊处理情况下才能达到难燃,其它类个别能达到不燃;
但按GB8624-2006(于2006年6月19日颁布,2007年3月1日实施)目前市场上所有复合风管材料均达不到不燃A级。
具体可上以下网站看看www.fire-testing.net
回复
4楼
达不到要求,那还能用吗??新的防火规范复合风管能达到要求吗?
回复
5楼
就燃烧性能来说,只要符合强制性消防规范中的条件就可以了;至于能不能用还要考虑具体项目的工况环境以及其他特殊要求,复合风管的种类和性能差异都很大。
回复
6楼
对不起!是不燃A级,已改正。
回复
7楼
我觉得在一般的通风系统还是可行的。但是在排烟系统中有一定的限制!!!
回复
8楼
是这样的。
新规范GB50016中也明确规定“防烟与排烟系统的管道、风口及阀门等必须采用不燃材料制作”。
现上传新规范GB50016《建筑设计防火规范》。
回复
9楼
不管怎么说啊,复合风管是一个不错的东西,但必须得达到难燃标准,才能用啊。
回复
10楼
复合风管
是啊!象所有产品一样,不同厂家和类别的复合风管质量水平差异巨大,设计使用还要注意甄别,比如难燃性能,厂家都能提供检验报告,但批量供货时能不能达到要求就费思量了,最后损失最大的还是用户啊。。。。。。
回复
11楼
大不了像有些地方的消防一样要求:
防火卷帘上再加喷水,
理由就是:现在市场上的防火卷帘都不能满足防火要求。
真的是荒唐,市场上的消防器材可都是通过了消防部门认证的啊。
回复