做采暖设计的人进来顶一下
weilv217
weilv217 Lv.7
2007年01月05日 08:38:33
来自于采暖供热
只看楼主

北方的小区采暖系统大家设计的水量为每平方米多少公斤??有没有什么样的设计依据了?

北方的小区采暖系统大家设计的水量为每平方米多少公斤??
有没有什么样的设计依据了?
免费打赏
qinjunru918
2007年01月05日 09:25:09
2楼
每平米差不多按70W热负荷.不同地方的具体数据也不一样的.

至于水量,要看你用什么样的采暖形式了.
回复
weilv217
2007年01月05日 10:26:00
3楼
每平方米现在听说在青岛都要求在30W了,上回在大连听他们说,他们设计的是60W,我想问一下沈阳的..
现在小区的供暖好像二次出水的温度都很低哦在40度左右哦..
回复
wwwrny
2007年01月05日 12:46:29
4楼
二次出水的温度在40度左右,可以采用每平方米3.5公斤估算。

回复
mage780705
2007年01月05日 17:09:13
5楼
楼主说的多少公斤没听说过,不知道谁可以解释一下,2、3楼兄弟说的是热指标。
回复
rrx9401
2007年01月06日 10:16:27
6楼
我是做暖比较多,可能是因为学的不好对楼主的问题也是十分纳闷,想问搂主是不是热交换后的水量,那也应该是每小时呀,希望能解答?
回复
水的畅想
2007年01月06日 11:54:18
7楼
我也作水暖
可是从来没有遇到这样的问题呢~
欠指教~
回复
lwjlwj
2007年01月07日 21:58:43
8楼

现在做到每平米70W不行了,审查中心按节能审查,山东地区按节能65%,每平米不超过32W。
回复
weilv217
2007年01月08日 11:41:48
9楼

他们说的多少公斤就是用平方米的热能带出来,需要多少的量的水
每平方60w的设计热能,要多少量的水供给他,他才带的出来60w。。
直接换算到水量这样估计就比较的简单而已了。。
回复
weilv217
2007年01月08日 11:46:03
10楼
如果5度的温差 100万大卡 要用200流量来带
每平方60w的话,就是每平方51.5大卡,如果也是采用5度的温差的话要求每平方的流量为3.89公斤
采暖基本都不会用5度温差的
用10度的温差的话就是1.94公斤了。。。
回复
weilv217
2007年01月08日 11:48:45
11楼

对了,大哥你这个数据有依据不》?如果是40度出水的话,基本选择几度的温差来供水哦
在大连听他们设计师说
如果水利平衡做的好的话2公斤就够了,不太好的话3公斤,在差的话就是要4公斤流量了。。
回复