请搞灌浆的前辈指教!!
liujian_xjl
2007年01月04日 23:12:37
只看楼主

今天我在灌浆值班时遇到一个新情况,我思索再三,无法解释,望各位前辈指点为谢!! 首先,本工程采用自上而下的灌浆方法.当该孔灌浆至第13段(54.1~59.1m)结束,扫孔准备钻进下一段时,当扫孔至58m位置时孔口不返水,起钻后一直往孔内注水约1小时,仍无返水,在扫孔过程中无钻杆突然下沉的情况,排除溶洞的可能.扫孔时的孔斜与灌浆时的钻孔不完全一致,因为扫孔所取得的岩心中有岩石.事后测得地下水位为22m.另外,本段灌浆时我不在现场值班,通过资料看出,该段灌前压水吕容值为88.004,灌浆单耗1012.264kg/m(灌浆压力为1.5MPa).灌浆记录仪采用成都西易公司的灌浆自动记录仪.本情况是由于灌浆质量引起还是由于地下岩层情况造成的,请前辈详细指教为谢!!!!

今天我在灌浆值班时遇到一个新情况,我思索再三,无法解释,望各位前辈指点为谢!!
首先,本工程采用自上而下的灌浆方法.当该孔灌浆至第13段(54.1~59.1m)结束,扫孔准备钻进下一段时,当扫孔至58m位置时孔口不返水,起钻后一直往孔内注水约1小时,仍无返水,在扫孔过程中无钻杆突然下沉的情况,排除溶洞的可能.扫孔时的孔斜与灌浆时的钻孔不完全一致,因为扫孔所取得的岩心中有岩石.事后测得地下水位为22m.另外,本段灌浆时我不在现场值班,通过资料看出,该段灌前压水吕容值为88.004,灌浆单耗1012.264kg/m(灌浆压力为1.5MPa).灌浆记录仪采用成都西易公司的灌浆自动记录仪.本情况是由于灌浆质量引起还是由于地下岩层情况造成的,请前辈详细指教为谢!!!!
免费打赏
pye
2007年01月05日 08:17:35
2楼
既然灌浆压力达到了要求,怎么会出现这种情况呢?我也没见过这么奇怪的现象呵
能保证记录没有问题吗?
回复
liujian_xjl
2007年01月05日 20:48:43
3楼
至于灌浆记录,因为夜间我不在现场,所以不敢保证.因为我也听说成都西易的记录仪是可以做假的。
但今天再去值班时,因为该孔附近的孔灌浆时串浆至该孔,再扫此孔时扫至58m位置孔口居然又有返水了,并且钻进直到下一段(59.1~64.1m)结束都有返水,这到底是怎么回事,希望各位前辈指点!!
谢谢了
回复
tjsaizhi
2009年03月10日 09:43:58
4楼
公司简介:(联系方式:022-59621127王经理)
公司网址: www.tjsaizhi.com.cn
天津赛智灌浆设备有限公司成立于1990年,是一家以项目改造、软件设计,硬件开发,工业自动化控制,灌浆自动化为主的综合性科技公司。公司现有员工38人,其中系统分析员2名,高级程序员3名,中级程序员8名,电子高级工程师2名。
公司主要经营:多路灌浆自动记录仪(FEC-GJ3000灌浆记录仪)、自动化制浆站、微机自动称量系统、自动化砼拌和楼系统、自动化控制柜、自动化项目改造、灌浆自动调压系统、灌浆自动配浆系统、钻杆、钻头、扩孔器、岩心管、盖头、水弯管、孔口封闭器、灌浆塞、高压灌浆管、胶球和水泥高、低速搅拌机。

产品特点:
1.FEC-GJ3000灌浆记录仪可同时监控灌浆过程中的4个参数(压力、流量、密度、抬动)、既适合大循环、又适合小循环管路接法,有一拖二,一拖四,一拖八等规格。
2.最新研制开发的灌浆压力的自动调节系统,实现了真正意义上的灌浆自动化。记录员只需设置好灌浆设计压力,整个灌浆过程完全由计算机控制,数据精确,操作简单。
3.该系统可实现远距离监测,最远监测距离可达7公里。
4.计算机采样频率高,每250ms采样一次,不会遗漏极值(最大和最小压力、注入率)。
5.该系统体积较小,并具有防水功能,适合各种工况条件下工作,如:露天,洞内等,特别适合水电工地长时间不间断、电压波动大、潮湿、烟尘、频繁移动等恶劣工况。
6.与系统配套的资料整理软件可自动生成灌浆规范中所要求的表格和曲线:包括灌浆成果一览表、灌浆分序统计表、灌浆综合剖面图等 。
7.价格相对较低。该系统拥有自主产权,开发者既具有较高的计算机软硬件知识,又从事灌浆工作多年,系统稳定性强,与实际生产结合紧密,操作简便,便于升级和维护,开发过程中得到国内资深灌浆专家的指导。
8、还适用于矿山等的治水和防渗灌浆工程。
回复
ynshdzsh
2009年03月10日 12:46:38
5楼
我也是搞灌浆的,我认为你第十三段灌浆还没有达到正常的结束标准就被人为的提前结束了(不排除浆液沉淀堵塞了灌段),加之扫孔时有一点偏就不返水了,也就是说你的浆液仅只扩散了一点点,十三段应该认真重灌才行