跳闸原因
wuhy1108
wuhy1108 Lv.2
2007年01月04日 21:08:48
只看楼主

总变电站送配电站出线柜开关过负荷跳闸。此回路过流跳闸整定320A,以前电流一直稳定在260A左右。今日突然上至285A过负荷报警,最高上至300A时跳闸,故障录波发现跳闸时电流350A。所有设备均未发现故障,用电单位也未增加任何负荷,用电设备也与平常相差不多。本人怀疑大功率设备启动时造成此情况,但是以前从未发生过,还会有什么可能。

2007年01月05日 18:29:19
2楼
可能的原因多了!
自己查查下面的负荷!
回复
xxly
2007年01月05日 19:19:17
3楼
请问,你的设备性质?
若设备没出现短路现象、无大功率设备频繁启动。
可能是谐波电流造成的误动作。
回复
wuhy1108
2007年01月06日 10:18:09
4楼
主要是机加设备、电炉、真空炉、锻床,但用电设备和负荷较前期无任何变化。
没有短路。
监测了几台大功率设备,启动电流不足以导致跳闸。
回复