喷淋(喷头离墙有最小距离吗?)
chenguangjin
2004年08月20日 11:00:10
只看楼主

喷头离墙有最小距离吗?我怎么找不到在规范里。请个位高人指点迷津。

喷头离墙有最小距离吗?我怎么找不到在规范里。请个位高人指点迷津。
zznyn
2004年08月19日 18:41:57
2楼
自喷规范上有
回复
380511
2004年08月19日 18:49:11
3楼
一个表上面
回复
hpaf
2004年08月19日 21:05:45
4楼
喷规表格规定的是喷头离墙最大间距。最小间距喷规没有具体要求嘛!?
我看了技术措施上好相是最小为0.1m。
不过我一般设置喷头距墙最小距离为0.5-0.6m。
回复正确了。版主要给加分鼓励一下。不然积分还是鸭蛋。呵呵。
各位意见呢?
回复
zjd6
2004年08月20日 11:32:07
5楼
喷头离墙的最小距离为0.60米。因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死
角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计规范”中的探头离墙边的
最小距离也是0.50米)。
0.1米是对于边墙型喷头?那它怎么启动的? 仅仅是限定起用于轻危险等级?不解!
对于技术措施上最小距离为0.1米,我觉得如果是闭式喷头,我觉得不可行!所以我觉得是对于开
式喷头而言。
回复
hpaf
2004年08月20日 19:55:14
6楼
zjd6,分析的有道理。
建议喷规对喷头最小离墙间距给予明确。
回复
join_in
2004年08月20日 21:56:14
7楼
记得有一本规范上有的
回复