近来测试了几台同样结构(溶液串联流程)的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,发现在相同的冷却水和冷水条件下,有的机组高发可以到162℃,有的到152℃就出现结晶现象。不知这是不是溴化锂溶液不同造成的(溴化锂溶液都是新溶液,但是没有检测,不知供应厂家有没有什么问题?)请高手指点!!!!
近来测试了几台同样结构(溶液串联流程)的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,发现在相同的冷却水和冷水条件下,有的机组高发可以到162℃,有的到152℃就出现结晶现象。不知这是不是溴化锂溶液不同造成的(溴化锂溶液都是新溶液,但是没有检测,不知供应厂家有没有什么问题?)请高手指点!!!!
2楼
难道就没有人能指点???????????拜托
回复
3楼
冷却水水温是否相同?
回复
4楼
外部条件基本一致
回复
5楼
高发会出现洁净马??
结晶不是出现在相对温度低,浓度高的地方吗
回复
6楼
不好意思,没有说明,结晶位置在低温热交换器和淋盘,不知是不是LiCO3和辛醇.
回复
7楼
影响结晶的因素很多主要有:1。浓溶液的温度(对于串联机组主要是低发出口温度)2。冷却水温度不能过低,一般控制在25度到30度比较合适。3。溶液循环量要合适,不仅是影响制冷量,而且过小也有可能造成结晶。4。加热热源不能太高。冷剂水不能污染,5。冷剂水污染长期运行也可能造成结晶。6。溶液质量问题主要也是浓度要达标。7。操作人员的操作有问题。等等还有其他因素,只有把所有因素考虑到才能解决问题,有句话工作原理是分析问题所在的关键。但愿能有帮助。QQ:466321208
回复
8楼
冷剂水没有污染,根据冷凝器和低发查的浓溶液浓度为62.5%,低交出口温度为48℃。据经验是不可能结晶的,所以怀疑LiCO3等溶液问题。谢谢7楼
回复
9楼
LiCO3是什么东东?
你真牛,居然能做这样的测试,是同一厂家吗
结晶和高发温度并没有十分必然的联系
回复
10楼
是同一厂家的不同时期的机组,据说机组结构没有改变。机组都是按行业标准测试,所以外部条件基本相同,高发温度体现的是溶液循环量等内部状态。
回复
11楼
支持!
回复