溴化锂溶液的结晶温度为何不一致
liqianbo123
2007年01月04日 16:13:11
来自于中央空调
只看楼主

近来测试了几台同样结构(溶液串联流程)的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,发现在相同的冷却水和冷水条件下,有的机组高发可以到162℃,有的到152℃就出现结晶现象。不知这是不是溴化锂溶液不同造成的(溴化锂溶液都是新溶液,但是没有检测,不知供应厂家有没有什么问题?)请高手指点!!!!

近来测试了几台同样结构(溶液串联流程)的直燃型溴化锂吸收式冷热水机组,发现在相同的冷却水和冷水条件下,有的机组高发可以到162℃,有的到152℃就出现结晶现象。不知这是不是溴化锂溶液不同造成的(溴化锂溶液都是新溶液,但是没有检测,不知供应厂家有没有什么问题?)请高手指点!!!!
免费打赏
mzx0123
2007年01月11日 14:17:43
12楼
最有可能的是机组有泄漏(应该是很轻微的)或高温发生器的热量输入量不一样,不然的话,你冷却水和冷水条件一样,充注的溶液浓度也一样,按理说不会产生这种差异的呀。
回复
chenxinping123
2007年01月11日 17:30:12
13楼

溶液的浓度不同
回复
liqianbo123
2007年01月12日 08:56:26
14楼
关于12楼:开始我也怀疑是泄漏,但多次仔细检漏都没有发现。于是我才怀疑是溶液的问题。
关于12楼:按理说结晶机组的溶液浓度更低啊。
各位朋友,最后我加了0.5%的无水乙醇,结晶现象明显减轻,但牺牲了制冷量。
回复
sansins
2007年01月25日 00:18:32
15楼
问题很复杂,因素太多.

回复

相关推荐

APP内打开