一个民用建筑一共十层,每层的阀门弯头都差不多 那么最不利环路是不是就是机组出来到十层风盘在回到机组的这个环路呢别的层都不用管了呢?
一个民用建筑一共十层,每层的阀门弯头都差不多
那么最不利环路是不是就是机组出来到十层风盘在回到机组的这个环路呢
别的层都不用管了呢?
免费打赏
lvbin78
2007年01月04日 15:46:07
2楼
到10层最后的风盘,其他层的不用管。
最不利管路就是最长的管路。
要注意水力平衡问题。