两个10KV的进线,能否做成单母线不分段。两个电源进线(一个主电源,一个备用电源),母线不分段有什么弊端?通常情况是两个进线短路器与一个联络短路器是三合二,上述情况是二合一哪位帮帮忙!!!

两个10KV的进线,能否做成单母线不分段。两个电源进线(一个主电源,一个备用电源),母线不分段有什么弊端?
通常情况是两个进线短路器与一个联络短路器是三合二,上述情况是二合一
哪位帮帮忙!!!
免费打赏
dsy123456
2007年01月04日 15:48:45
2楼
看要求了,两个联络就是灵活一点拉。
独立的话,一般也满足供电要求了。
回复
dxd_q30
2007年01月04日 21:10:28
3楼
用个ATS就可以解决你的烦恼了,要不不分段开关之间必须互锁可靠。
回复
gygygao
2007年01月05日 09:01:39
4楼
ATS是什么?
既然决定了是双路进线,当然就要就比较高了
还有个问题就是双路进,很可能从不同的收费单位选择电源,这样两路则必须分开以便于计量
回复
zhujun_522
2007年01月05日 13:53:46
5楼
既然不需要分断 要双电源进线干什么?
回复
gygygao
2007年01月05日 15:54:30
6楼
有个项目初设不是我们做的,他们初设的B版图就是有个双进线不分段的,后来不知道为什么他们给改了,
现在那个图被业主发现了,他们说这个方案省钱,没有十足的证据说服业主
就是那该死的初设弄出一个谁都没见过的单线图来
回复
rafel_xu
2007年01月05日 16:11:01
7楼
双路进,很可能从不同的收费单位选择电源,这样两路则必须分开以便于计量

而不要求分段,这是很常用的

两进两计量

可以用机械或者是电气联锁,严禁两电源并列运行
回复
rafel_xu
2007年01月05日 16:14:19
8楼
用个ATS就可以解决你的烦恼了,要不不分段开关之间必须互锁可靠
,严禁并列运行
两进两计量

回复
ztszhou
2007年01月05日 16:23:18
9楼
双电源进线,
开关厂家有这样的方案的,开关一般使用机械连锁.
不过计量柜就要分开了.
也是很平常的方案.
回复
gygygao
2007年01月06日 19:06:34
10楼
若是母线上出现永久性短路故障,第一个断路器跳了,第二个合上了,这时故障还在
那么第二个仅接着也得跳
那这还有双电源的意义吗?
回复
huang9097
2007年01月06日 23:43:25
11楼
没母联,两路电可以共用吗?要误操作怎么般。
回复