两个10KV的进线,能否做成单母线不分段。两个电源进线(一个主电源,一个备用电源),母线不分段有什么弊端?通常情况是两个进线短路器与一个联络短路器是三合二,上述情况是二合一哪位帮帮忙!!!
两个10KV的进线,能否做成单母线不分段。两个电源进线(一个主电源,一个备用电源),母线不分段有什么弊端?
通常情况是两个进线短路器与一个联络短路器是三合二,上述情况是二合一
哪位帮帮忙!!!
2楼
看要求了,两个联络就是灵活一点拉。
独立的话,一般也满足供电要求了。
回复
3楼
用个ATS就可以解决你的烦恼了,要不不分段开关之间必须互锁可靠。
回复
4楼
ATS是什么?
既然决定了是双路进线,当然就要就比较高了
还有个问题就是双路进,很可能从不同的收费单位选择电源,这样两路则必须分开以便于计量
回复
5楼
既然不需要分断 要双电源进线干什么?
回复
6楼
有个项目初设不是我们做的,他们初设的B版图就是有个双进线不分段的,后来不知道为什么他们给改了,
现在那个图被业主发现了,他们说这个方案省钱,没有十足的证据说服业主
就是那该死的初设弄出一个谁都没见过的单线图来
回复
7楼
双路进,很可能从不同的收费单位选择电源,这样两路则必须分开以便于计量
而不要求分段,这是很常用的
两进两计量
可以用机械或者是电气联锁,严禁两电源并列运行
回复
8楼
用个ATS就可以解决你的烦恼了,要不不分段开关之间必须互锁可靠
,严禁并列运行
两进两计量
回复
9楼
双电源进线,
开关厂家有这样的方案的,开关一般使用机械连锁.
不过计量柜就要分开了.
也是很平常的方案.
回复
10楼
若是母线上出现永久性短路故障,第一个断路器跳了,第二个合上了,这时故障还在
那么第二个仅接着也得跳
那这还有双电源的意义吗?
回复
11楼
没母联,两路电可以共用吗?要误操作怎么般。
回复