疑惑关于污水管网的最小坡度的问题
wangfenghhu
2012年07月12日 13:47:16
只看楼主

一直以来关于污水管网设计有个问题困扰着我,关于污水管网的最小坡度的问题。 一般来说污水管网DN200的最小设计坡度是0.004,假设我的接户管选择管径DN200,坡度是0.004,查水力计算表格,得出在最大充满度0.55下,该管段的最大流量可以是11.42L/s,流速为0.6m/s,满足要求。但是这是在最大时流量的情况下选择的,如果实际小区流量小于该流量呢(这种情况很有可能出现,例如白天都去上班,用水量很少;或者某个学校放暑假,白天和晚上 流量都很少),如果这时候的流量为0.4L/s,这时候坡度还是0.004,通过水力计算,得出充满度0.1,流速0.25m/s,这时候的流速就小于最小设计流速0.6m/s了,会造成淤积,有人说晚上用水人多,可以冲刷,住宅小区还可以,但是学校放暑假呢 ,晚上流量也是极低的。那岂不是还会淤积。

曾经我认为,对于一种管径,例如200,假如确定了坡度大于最小设计坡度,如0.004,不管接纳污水流量大小如何,流速总会大于0.6m/s,但是今天发现不对啊,流量小的时候,流速会大大低于0.6m/s的不淤流速。但是流量低的时候时常出现啊,这个问题怎么解决呢,希望大虾们解答一下啊!
免费打赏
yzl329370179
2012年07月16日 14:00:50
2楼
大哥 你算得时理论 施工又是不一定要当做算术题目来做的 要看现场实际情况
你算得 施工时就一定按你计算的来做吗
回复
huxiaoboxiyu
2012年07月17日 17:33:53
3楼
给力买来了就留个脚印………………
回复
song15157
2012年07月18日 15:47:19
4楼
回复
miaotian001
2012年07月19日 20:43:08
5楼
规范有最小坡度,根据工程实际地势和总污水井设计坡度。
回复
boobooko
2012年07月20日 15:11:57
6楼
看一下前辈们是怎么说的,学习下。
回复
丰翎
2012年07月20日 17:11:22
7楼
部分时段淤积是正常的,保证设计流量时的流速就行了。都不淤的话,清淤工人要下岗了。