方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
方案上国标16#工字钢,现场竟用非标16#代替,出现这种情况,怎样补救?各位高手帮帮忙。
2楼
采取卸载措施是最简单有效的施工方案之一。
另一个方案是,卸载完成以后,在现有型钢截面再补焊上计算需要的型钢。
回复
3楼
建筑工程交流群249029720,欢迎设计、施工等同仁入住,共同学习进步~!
回复
4楼
先卸载,然后将变形工字钢替换了就行了
回复
5楼
看着怎么这么危险啊 ,首先做的必须先卸载,在考虑其他的改善措施,我感觉就应该直接换掉,以免发生事故就晚了
回复
6楼
1、找专家进行专项论证,拿出专项施工方案。
2、卸载或者拆除上面的架体或者加固架体。
3、拿出整改措施,避免下次发生类似事故。
回复
7楼
垂直方向没有发生弯曲,说明这个方向的抗弯强度没问题;根据侧向发生扭曲作如下处理:先对外架进行卸载,然后在水平方向沿外架纵向(与工字钢垂直方向)增加一道10#槽钢,槽钢端部与工字钢端部焊接牢固,纵向连通。
回复
8楼
好危险啊。。。新手学习学习。。。
回复
9楼
回复
10楼
回复
11楼
卸载后重新验算工字钢的强度,或在其边上在设工字钢加固,但必须有方案。
回复