几张强电井内配电柜图片,请指教。
alian226
alian226 Lv.7
2007年01月04日 11:25:56
来自于工地图片
只看楼主

几张强电井内配电柜图片,请指教。

几张强电井内配电柜图片,请指教。

1167881156550.JPG

免费打赏
maozhenjun1121
2007年01月31日 14:19:41
2楼
图像关键部位不明显,好象电缆出线不合规范
回复
石大头
2007年02月01日 13:56:40
3楼
这种情况,我在开发公司的小高层的地下室见得多了。
回复
黄成
2010年12月09日 17:01:05
4楼
电缆出线不合规范
回复
洛伊电气咨询
2010年12月10日 08:28:20
5楼
配电柜抬高后应该把下面封严了防止小老鼠进去
见低压配电设计规范
回复
qq308552452
2010年12月14日 22:11:07
6楼
我们做的 都是砌砖10公分 把角钢坐在砖上
回复
涧溪
2010年12月16日 17:01:16
7楼
具体做法应参照08D800-5民用建筑电气设计与施工(电气设备安装与控制),这是较新的施工图做法。
回复
abcdefg1000
2010年12月29日 23:42:56
8楼
电柜的下面的支座怎么刷防锈漆啊,至少应该刷上两遍吧
回复
panxiao99
2010年12月30日 18:24:56
9楼
明显是不能防鼠
回复
zhongguohuo
2011年01月15日 11:21:31
10楼
看不明白,什么东西
回复
rfygh
2011年01月15日 11:38:56
11楼
配电柜抬高后应该把下面封严了防止小老鼠进去
回复