求解关于大型商用空调铜管充氮焊接的技术
gounijian
gounijian Lv.2
2012年07月11日 23:26:46
来自于制冷技术
只看楼主

大型的商用空调的管路直径很大(很多都直径50以上的),为了铜管内部不产生大量的氧化皮,现在焊接前后,都会充氮保护,现在小弟想知道这个充氮压力、充氮时间具体有哪些要求。 大家可能都知道要保证没有氧化皮,管内要有氮气流过,压力不能太小等,但这样就一定能保证没有氧化皮了吗?我现在看到一种情况就是,在整机焊接的时候,充氮压力开得很大,而且充氮的位置距离铜管焊接的点也很近,完全是有氮气流过的,焊接前也预充了很久,焊接后也等铜管冷却了再停止充氮,但还是有氧化皮,充氮的有效性不是很理想。

大型的商用空调的管路直径很大(很多都直径50以上的),为了铜管内部不产生大量的氧化皮,现在焊接前后,都会充氮保护,现在小弟想知道这个充氮压力、充氮时间具体有哪些要求。
大家可能都知道要保证没有氧化皮,管内要有氮气流过,压力不能太小等,但这样就一定能保证没有氧化皮了吗?我现在看到一种情况就是,在整机焊接的时候,充氮压力开得很大,而且充氮的位置距离铜管焊接的点也很近,完全是有氮气流过的,焊接前也预充了很久,焊接后也等铜管冷却了再停止充氮,但还是有氧化皮,充氮的有效性不是很理想。
所以,我有疑问,就是充氮压力过大了,是不是也有可能导致环境的空气进去铜管内部,导致产生氧化皮?
请问这里有没有对焊接这块知识研究很深的为小弟解答呢?
免费打赏
adingkgb
2012年07月12日 15:25:01
2楼
是的,氮气流速不能太大,否则会形成引射抽吸,将管口外的空气抽入管内。
其实这种充氮保护不需要在馆内有很高的氮气压力和氮气流速,只要将管内原先空气都赶走(置换),并在焊接时维持一个较低的氮气补充流量就可以了
一般为了节省氮气流量又保证保护效果,应该先预充一会氮气,随后在被焊接管道的另一头用干抹布封堵一半管口,既不让氮气过快流出,也不能完全封死。氮气不用开的很大
回复
gounijian
2012年07月12日 22:37:12
3楼
谢谢你的答复,那么形成引射抽吸的因素有哪些呢?怎样才知道充氮压力到哪个值才不会形成
引射抽吸呢?有没有什么原理或公式呢?谢谢啦!
回复
yzhchlan
2012年07月13日 10:57:56
4楼
不要这么深的理论吧?
2楼的朋友已经说得相当清楚了
回复
chengmei01
2012年07月13日 13:22:54
5楼
顶一下。。。
回复
fishli0909
2012年07月13日 21:55:00
6楼
补充一点现场实际经验,氮气瓶阀开的太大,会造成焊接困难,焊条溶解被氮气吹偏。
具体多少速度并没有理论计算。
回复
hzp19860305
2012年07月14日 10:01:04
7楼
你想说的是虹吸原理吧啊
哈哈
回复
adingkgb
2012年07月15日 16:34:10
8楼

引射与虹吸不是一回事
回复
walkerting
2012年07月15日 22:54:00
9楼
太大了 溶解的焊料会被吹出来
先预充氮气一段时间
回复
阎良人
2012年07月20日 15:31:32
10楼
没做过,
那么大的管径为什么不用氩弧焊操作,氩气本身就是防表皮氧化的。
回复
xyjin1986
2012年07月22日 11:16:16
11楼
没有用氩焊焊过铜管。