卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
22楼
1."那页不要和卫生间的钢筋网联结了"
严重反对!
浴室的局部等电位不仅“宜与”和地面内“钢筋网联结”,如果墙面是混凝土墙时,“宜与”墙内钢筋网联结。——见02D501-2 P16。
2."直接和PE线接的话,一旦产生局部高电位,高电位会沿PE穿到其他PE点(譬如卧室普通插座),会发生反击的"
反对!
端子箱应与明设于竖井内的接地干线连接,接地干线引至基础接地极,不应利用防雷引下线或柱内钢筋作为等电位接地干线,否则有可能因雷电反击对人或设备造成危害。
另外,请参考《http://co.163.com/forum/content/221_85429_1.htm》
回复
23楼
实际当中都是不接的啊
回复
24楼
一定要接。我们这里早执行了
回复
25楼
到底接不接的啊!~各位大哥,小弟刚入行呢。列位的以上的发表能不能再明确点啊?谢谢了。
回复
26楼
我认为必须接,但在施工中这样做的就实在太少了,希望大家共同努力,把
他落实到实处
回复
27楼
其实两点各有自己已的好处,看是什么条件下.
回复
28楼
卫生间插座PE线可以与局部等电位连接.但是不可以与总等电位连接.因为本身总等电位箱引出的-40*4已经接到卫生间然后甩头,卫生间的插座如果是镀锌接线盒,就应该接,如果是PVC接线盒就不用接吧
回复
29楼
卫生间插座PE线可以与局部等电位连接.但是不可以与总等电位连接.因为本身总等电位箱引出的-40*4已经接到卫生间然后甩头,卫生间的插座如果是镀锌接线盒,就应该接,如果是PVC接线盒就不用接吧
回复
30楼
我是搞施工的,实践中似乎没有接过
回复
31楼
关注中!!!!
回复