卫生间插座PE线是否要与局部等电位合联结
dzl2006
dzl2006 Lv.2
2007年01月03日 17:10:39
来自于防雷减灾
只看楼主

卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结

卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
免费打赏
john_kate
2007年01月07日 13:11:36
22楼


1."那页不要和卫生间的钢筋网联结了"
严重反对!
浴室的局部等电位不仅“宜与”和地面内“钢筋网联结”,如果墙面是混凝土墙时,“宜与”墙内钢筋网联结。——见02D501-2 P16。

2."直接和PE线接的话,一旦产生局部高电位,高电位会沿PE穿到其他PE点(譬如卧室普通插座),会发生反击的"
反对!
端子箱应与明设于竖井内的接地干线连接,接地干线引至基础接地极,不应利用防雷引下线或柱内钢筋作为等电位接地干线,否则有可能因雷电反击对人或设备造成危害。

另外,请参考《http://co.163.com/forum/content/221_85429_1.htm》

qq_1726157135173:1111111111111

回复
sunlichang888
2007年01月07日 15:25:06
23楼
实际当中都是不接的啊
回复
freeregistration
2007年01月07日 15:53:10
24楼
一定要接。我们这里早执行了
回复
azqq111
2007年01月09日 19:37:05
25楼
到底接不接的啊!~各位大哥,小弟刚入行呢。列位的以上的发表能不能再明确点啊?谢谢了。
回复
ppwen520
2007年01月10日 20:22:40
26楼
我认为必须接,但在施工中这样做的就实在太少了,希望大家共同努力,把
他落实到实处
回复
zwj951
2007年01月11日 13:14:59
27楼
其实两点各有自己已的好处,看是什么条件下.
回复
ldy840612
2007年01月12日 16:51:00
28楼
卫生间插座PE线可以与局部等电位连接.但是不可以与总等电位连接.因为本身总等电位箱引出的-40*4已经接到卫生间然后甩头,卫生间的插座如果是镀锌接线盒,就应该接,如果是PVC接线盒就不用接吧
回复
ldy840612
2007年01月12日 16:54:52
29楼
卫生间插座PE线可以与局部等电位连接.但是不可以与总等电位连接.因为本身总等电位箱引出的-40*4已经接到卫生间然后甩头,卫生间的插座如果是镀锌接线盒,就应该接,如果是PVC接线盒就不用接吧
回复
tangjun197847
2007年01月13日 10:44:46
30楼
我是搞施工的,实践中似乎没有接过
回复
sjsxyshao
2007年01月14日 15:24:16
31楼
关注中!!!!
回复

相关推荐

APP内打开