卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
32楼
赞同
回复
33楼
卫生间插座PE线是不需要与局部等电位合联结,如是单独的接地保护线可以联接.
回复
34楼
绝对不要接,系统本就有PE线,也就是到插座的线是采用的三芯线,再接局部等电位,怎么接,说说看
回复
35楼
插座的PE线和局部等电位的保护线(PE)性质是不一样的别乱接
回复
36楼
局部等电位联结的目的就是保证局部范围内的电位均等 当将局部范围内可能带电的构件连接,身体触级任何两个带电体,由于电位的均等保证了人身安全,插座内的PE线与等电位进行连接是可行的(如果插座接有电热水器等可能带电的电气,PE线的等电位连接使得这些电气的外壳也同样处于局部等电位的保护下,一般这些电气都是用户入住以后才添加的),本人建议PE线应该参与局部等电位连接,有人说会通过PE先引入高电位,那也不用怕,反正进行了局部等电位连接,电位均等,在高的电位也不用担心。
回复
37楼
不要争论了,如果图纸上有这样的要求就一定要接的,不然设计人员会注明的。
卫生间插座PE线与局部等电位合联结,这样防雷和防漏电的效果都会佳一些的。。。。。。。
回复
38楼
等电位联结的核心是要在局部均压,确保不产生电位差。因此在图集中明确规定:如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结;如果浴室内有PE线,则必须和局部等电位联结相连。这是近两年我国有关部门总结国内外正反两方面经验作出的非常重要的结论。是防止外来PE线由于故障引来电位差导致人身伤亡的可靠保障。因此如果浴室内有PE线,绝不是可接可不接,更不应当不接。
回复
39楼
当然要接。如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结;如果浴室内有PE线,则必须和局部等电位联结相连。
回复
40楼
进来学习各路大侠的高论
回复