卫生间插座PE线是否要与局部等电位合联结
dzl2006
dzl2006 Lv.2
2007年01月03日 17:10:39
来自于防雷减灾
只看楼主

卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结

卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
免费打赏
sheshi38du
2007年01月06日 11:47:13
12楼
给个国家标准图的抓图,自己看吧……
回复
sheshi38du
2007年01月06日 11:48:44
13楼
图中C6为进入浴室的金属管道、1为PE线、4为局部等电位联结线。
回复
宝来
2007年01月06日 14:47:48
14楼
楼上说得好,建议奖分,呵呵
回复
aann1234567
2007年01月06日 15:47:16
15楼
需要.....
回复
tnt302@co163
2007年01月06日 16:38:14
16楼


PE线和局部等电位联结,一旦局部等电位升高后,局部高电位会沿着PE线蔓延开来!
回复
tnt302@co163
2007年01月06日 16:58:13
17楼
假如局部环境中已经有PE线了,可以连(不推荐),假如没有,要引PE线进来做等电位联结是肯定错的,LEB和建筑物钢筋网连接,你假如一定要接PE线,那页不要和卫生间的钢筋网联结了,直接LEB接PE线算了,直接和PE线接的话,一旦产生局部高电位,高电位会沿PE穿到其他PE点(譬如卧室普通插座),会发生反击的!!!
可能我说的有问题,但是格格巫先生,我觉得我们该弄清楚原理再下结论,图集一定对吗?有的图集相互之间还矛盾呢!

赤岩

把pe线也当成一个危险源,不要认为pe线永远安全

回复
sheshi38du
2007年01月06日 17:57:53
18楼


我知道了,建议大家按此方法设计和施工,以保证卫生间内的人身安全。同时建议修改现行国家GB标准、标准图及IEC标准,严禁将卫生间内PE线与LEB连接。
回复
wzg234
2007年01月06日 18:56:55
19楼
新疆02系列图籍是要求接的
回复
jl_2006
2007年01月06日 20:45:46
20楼
以前我知识不全,误认为不能接的。
后来我认识到了我的错误,是需要接的。
希望大家不要被误导。把等电位的知识吃透后,就会有答案了
回复
dlwangjun816
2007年01月07日 12:46:27
21楼


我觉得这种说法好一点。等电位的意思不就是让两手能触及的地方电位相同吗? 你既然没有PE线 干吗要引入,引入后,可能造成高电位的蔓延,当外部造受累计等因素时候,会把高电压引入到卫生间,如果此时人有幸 触及,那就惨了
回复

相关推荐

APP内打开