卫生间插座PE线是否要与局部等电位合联结
dzl2006
dzl2006 Lv.2
2007年01月03日 17:10:39
来自于防雷减灾
只看楼主

卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结

卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
sheshi38du
2007年01月04日 09:07:33
2楼
当然需要
回复
tnt302@co163
2007年01月05日 12:04:28
3楼

不要误人子弟啊,不是需不需要,是不允许这么做,不能接的
回复
sheshi38du
2007年01月05日 13:16:00
4楼


也不知道是谁误人子弟……
不接PE线还叫个P等电位……
说话得有依据,我说必须接的依据是标准图“02D501-2 等电位联结安装”中第6页;《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》中第9.3.5条;国家强制性标准《GB 16895.13-2002 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或琳浴盆的场所》。
你的依据是什么?拿出来大家学习学习……
回复
zyhml
2007年01月05日 13:18:40
5楼
是要把PE线接到局部等电位,根据d501-2的做法,但不需要从总等电位连到局部等电位
回复
dchm2002
2007年01月05日 13:31:23
6楼
当然要接。如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结;如果浴室内有PE线,则必须和局部等电位联结相连。
回复
dashanno001
2007年01月05日 15:16:54
7楼
不需要,没那个必要
回复
loverhy
2007年01月05日 21:28:15
8楼


还面都说得很清楚了,还瞎说,真服了……
回复
topming
2007年01月06日 10:26:57
9楼
可接,可不接。都是可以的,要求高点的地方就要求接。
回复
tyq982202@co163
2007年01月06日 10:45:39
10楼
不需要!没有见过这么干得!
回复
fuzzy0925
2007年01月06日 10:56:12
11楼
如果插座到计量箱联合接地体联结的电缆很长,建议再就地连接一次。
回复

相关推荐

APP内打开