卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
卫生间设计局部等电位合已与联合接地体联结,而插座内PE线已在计量箱内与联合接地体联结单独分开引入,请教此时PE线是否还要与局部等电位再次联结
2楼
当然需要
回复
3楼
不要误人子弟啊,不是需不需要,是不允许这么做,不能接的
回复
4楼
也不知道是谁误人子弟……
不接PE线还叫个P等电位……
说话得有依据,我说必须接的依据是标准图“02D501-2 等电位联结安装”中第6页;《全国民用建筑工程设计技术措施-电气》中第9.3.5条;国家强制性标准《GB 16895.13-2002 建筑物电气装置 第7部分:特殊装置或场所的要求 第701节:装有浴盆或琳浴盆的场所》。
你的依据是什么?拿出来大家学习学习……
回复
5楼
是要把PE线接到局部等电位,根据d501-2的做法,但不需要从总等电位连到局部等电位
回复
6楼
当然要接。如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线联结;如果浴室内有PE线,则必须和局部等电位联结相连。
回复
7楼
不需要,没那个必要
回复
8楼
还面都说得很清楚了,还瞎说,真服了……
回复
9楼
可接,可不接。都是可以的,要求高点的地方就要求接。
回复
10楼
不需要!没有见过这么干得!
回复
11楼
如果插座到计量箱联合接地体联结的电缆很长,建议再就地连接一次。
回复