求高人指点,风冷热泵放在室内是否可行
susanmonica
2012年07月11日 14:49:44
来自于中央空调
只看楼主

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!
免费打赏
yuyue5728
2012年07月16日 11:54:27
32楼
最好是做强制排风啊 VRV的在室内但是他们的情况不一样啊 在济南见到vrv的风机向外,中间没有间隔,然后排风加了引导风管 说实话 效果不是很理想 只能说凑合
回复
yuyue5728
2012年07月16日 11:55:55
33楼
全球公认的 那个叫室外机 放在室内还能叫室外机吗 不管采取什么方式 肯定效果要差一些 而且你要考虑后期的施工 维修 等等等等
回复
ys1306092339
2012年07月16日 13:38:04
34楼
放室内肯定不行的,别想了,我们以前也这样做过,根本不可行,都三年了现在还跟业主扯皮呢
回复
susanmonica
2012年07月16日 15:23:34
35楼
谢谢大家,水冷机组加冷却塔的方案我们也考虑过,但是冷却塔同样没有地方放,所以就放弃了,现在事情的进展是甲方这边赶进度,同意放在室内,这个机房我也去看过,三面都是墙,只有一面可以开窗,长约18.5米,宽十米不到。而可以开窗的这一面,因为建筑附近有居民楼,开发商希望做的隐秘些,从外面不能看出里面有空调主机。现在我要做的是画出机房设备的定位图,拿去给土建的算承重,本人真心觉得,摊上这么个麻烦事很让人无语!
回复
adobewm
2012年07月16日 16:26:38
36楼
模块机冷凝器加装水帘降温,室内一面底部开进风口,另外一面顶部加装抽风机强制对流,室内会非常脏。
回复
susanmonica
2012年07月16日 16:36:45
37楼
可以开风口的只有一面墙呢,另外想问下,是不是自然通风不足,强制通风量较大导致室内较脏呢,可以通过加过滤器解决吗
回复
wwwinneer
2012年07月16日 17:30:22
38楼
先例是有的,但前提是现机房的通风条件能否满足设备散热要求?散热会否影响小区环境,如人行通道、绿化等?要综合考虑。
回复
zhangjian888
2012年07月17日 17:02:39
39楼
这种做法在香港比较普遍,但是须有足够的百叶面积,另外还需百叶开启的方向,保证空气流通。具体的可以与相关冷水机组厂家了解
回复
gina_le
2012年07月18日 10:55:23
40楼
9台130的模块放室内散热肯定是不够的,你可以把后果告诉业主。使用过程中因为散热量不知会使设备跳机。
当时如果确实没有办法的情况下,可以做导风筒将热量排至室外。针对你们这情况,9台机组全都装导风筒热量还是散不出去的。
等使用起来就知道了,制冷效果很不好
回复
pengxiaoer
2012年07月18日 21:10:35
41楼
回复