求高人指点,风冷热泵放在室内是否可行
susanmonica
2012年07月11日 14:49:44
来自于中央空调
只看楼主

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!
免费打赏
祁滨兴
2012年07月13日 16:02:04
22楼
别用模块了,9台总负荷1170KW,可以换水冷螺杆了,要是怕地方不够,换涡旋也可以。这么大的负荷,放室内是肯定不行的,你说的那个专家绝对不是暖通空调专业的!!
回复
bj2008lai
2012年07月13日 21:46:50
23楼
又扯皮。搞不好,跳定高压保护了!
回复
t6306tom
2012年07月14日 08:46:43
24楼
大家别以为这样做是冒天下之大不韪,其实这样做也很有优势。几点特殊处理做好就行。
1、每台风冷热泵设置独立排风管,管内风速3m/s以下。
2、外墙上设置足够大的进风口,进风口平均流速不大于2.5m/s;在进风窗上设置水蒸发式湿膜(也叫直接蒸发冷却器)把室外空气冷却到接近空气的湿球温度,再让空气进入风冷模块的冷凝器。这样可以提高风冷模块的冷效比。减少压缩功。节能效果前些年,同济大学的陈培林教授他们已经做过这方面的实验,还出过专门的论文。只是没有合适的适用场合。你这个场合很好,这样做肯定没问题。
回复
s790620
2012年07月14日 13:37:31
25楼
放在室内还买鸟的风冷热泵机组啊,直接上水冷机组不就行了。
垃圾的专家
回复
守护钱呢
2012年07月14日 15:23:10
26楼
你说的室内,并不是严格意义上的室内。只不过是有屋顶的建筑。四面可以完全通风,也可以有组织通风。甚至还可以充分利用室内集中排风系统的排风。
通风量足够,气流组织合理,有何不可?
回复
xyz040221
2012年07月14日 15:56:25
27楼
,路过,观望~
回复
nobird
2012年07月14日 16:40:47
28楼
楼层太矮了,这货还是放外面靠谱,如果觉得噪音大,可以在主机和用户居民楼中间加一道墙。。。。
回复
zhaowenliangde
2012年07月14日 19:01:26
29楼
风冷热泵放在室内行不通。
回复
liyongliang19760
2012年07月14日 19:34:34
30楼
一般的室外机是不放在室内的,如果必须放则必须有强制通风满足冷凝要求!
回复
hanberadm
2012年07月16日 10:26:58
31楼
什么鸟专家。。。 这么低的房子,做完后别天天找你们维修。。。。维保问题很严重
回复

相关推荐

APP内打开