求高人指点,风冷热泵放在室内是否可行
susanmonica
2012年07月11日 14:49:44
来自于中央空调
只看楼主

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!
wsy3688
2012年07月12日 18:35:40
12楼
主机散热不够压缩机肯定要报警,如果处理好散热、通风 还可以考虑。
回复
yzhchlan
2012年07月13日 08:46:45
13楼
放在机房内如果没有很好的宽敞的空间和强烈的通风,是不可行的
夏季冷凝器散发的大量的热量排不出室外,高压报警
冬季没有大量的风补入,机房内温度越来越低,蒸发器持续结霜,并且最好将出现低压报警
要做的工作很多
回复
yojiezhao
2012年07月13日 09:04:36
14楼
放室内需解决风冷热泵与空气换热的问题,那只能能通过机械排风来解决排风问题。要算下开窗面积是否够用。
回复
carolee
2012年07月13日 09:25:49
15楼
这种做法肯定是不可行的,室外机顾名思义一定要放室外的,并且需要通风良好的室外
回复
youv179
2012年07月13日 09:37:17
16楼
这个恐怕是要一面都不要有窗户,用来自然通风,要不然就要计算风量,机械通风。同时要注意气流组织。
回复
jianhua4350
2012年07月13日 10:37:53
17楼
现在专家太多了,放屋子里,那就弄四个柱子一个顶还差不多,
回复
xuwenbin98
2012年07月13日 12:22:52
18楼
放在机房内肯定影响效果。最好放屋面,做下隔噪措施。
回复
chumingxu
2012年07月13日 13:41:11
19楼
回复
阿土老伯
2012年07月13日 14:43:32
20楼
象这种情况可以采水环热泵。夏季冷凝侧用集中冷却水,冬季蒸发侧用锅炉制的热水。前几年我在洛阳有房产项目是采用的这种方案。
回复
lxt6302
2012年07月13日 15:55:06
21楼
裙楼屋面不能放室外机,可否考虑放主楼屋面
回复

相关推荐

APP内打开