求高人指点,风冷热泵放在室内是否可行
susanmonica
2012年07月11日 14:49:44
来自于中央空调
只看楼主

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!

我们设计的空调系统位于一栋建筑裙楼的三四五层,裙楼上有两栋建筑,左边是居民楼,右边是写字楼,原本我们和甲方协商好要把空调主机放在裙楼屋顶,但是建筑开发商不同意,说噪音太大,而且主机的热风会直扑居民楼,要求我们把主机放在机房内,但是机房只有4.2米层高,而我们的主机是9台制冷量130KW的模块机,我方觉得不可行,可是对方请来了省内较权威的专家,说有很多这样的先例,是可行的。现在处于僵持状态,想请大家给个建议,谢谢了!
免费打赏
chinxie
2012年07月19日 10:13:01
42楼
我看到一个好像说上方至少要空出1.8m还是多少米的吧,但是机房不排风温度越来越高机器效率也越来越低诶
回复
adingkgb
2012年07月19日 14:53:45
43楼
三面是墙,一面还要做遮挡,层高才4.2
我只能说,玩完了。
回复
奥贝蒂
2012年07月21日 21:48:14
44楼
可以是可以,必须强排风。那样噪音、能耗会更大。
回复
walkerting
2012年07月22日 11:50:09
45楼
学习了,又涨见识了
回复
82638168
2012年07月22日 16:54:15
46楼
只要换热量足够就可以,需要增加设备
回复
渁憅屾簡
2012年07月23日 09:19:37
47楼
专家是不是都骗吃的,放在室内是不可行的,如果必须放在室内的话,要从室外引回风进来
回复
chinanoted
2012年07月23日 15:12:55
48楼
路过顶贴
回复
haso123456
2012年07月23日 16:28:04
49楼
回复
care333
2012年07月23日 16:54:06
50楼
可以,但是需要保证机房的顺畅通风。
回复
chen5661729
2012年07月24日 21:20:58
51楼
个人认为是可以的,你可以在冷凝器周围加装自来水做喷淋降温不过用水量很大