一框架结构内,我发现主梁的箍筋的计算面积为G0.3-0.3,实配的箍筋为加密区段为150。而次梁计算的箍筋面积为G0.4-0.3,而实配的箍筋加密区也是200,这是为什么?是因为主梁所以加密要厉害一点么?如下图这是主梁的配筋这是次梁的配筋
一框架结构内,我发现主梁的箍筋的计算面积为G0.3-0.3,实配的箍筋为加密区段为150。而次梁计算的箍筋面积为G0.4-0.3,而实配的箍筋加密区也是200,这是为什么?是因为主梁所以加密要厉害一点么?如下图
这是主梁的配筋
这是次梁的配筋
2楼
是不是有梁搭过去产生了集中力你没有看到。
或者是计算的时侯,生成配筋的时候产生了些错误呢
回复
3楼
抗震梁有加密区的最小间距要求
回复
4楼
这个应该不是的,因为很多的次梁和主梁都存在这个问题
回复
5楼
嗯,好像是这样的,不过规范里的加密是对梁有要求,它也没写就只对主梁啊
回复
6楼
次梁本身不作为抗震构件,在平法表示里锚固长度等做法都是非抗震构造。
回复
7楼
主梁按相应抗震等级采用构造,次梁按非抗震采用构造措施
回复
8楼
很好理解,需要满足最小构造要求。我有点不明白,次梁还需要加密区吗?你这个楼的抗震等级应该是3级或者4级,你自己注意下150是否满足h/4的要求,这是强条哦。。。
回复
9楼
主梁当然要比次梁加强点啊
回复
10楼
受教,受教~
回复
11楼
嗯,多谢
回复