为什么计算配筋小,而实配的箍筋面积反而大?
fzj1105
fzj1105 Lv.7
2012年07月11日 13:44:38
只看楼主

一框架结构内,我发现主梁的箍筋的计算面积为G0.3-0.3,实配的箍筋为加密区段为150。而次梁计算的箍筋面积为G0.4-0.3,而实配的箍筋加密区也是200,这是为什么?是因为主梁所以加密要厉害一点么?如下图这是主梁的配筋这是次梁的配筋

一框架结构内,我发现主梁的箍筋的计算面积为G0.3-0.3,实配的箍筋为加密区段为150。而次梁计算的箍筋面积为G0.4-0.3,而实配的箍筋加密区也是200,这是为什么?是因为主梁所以加密要厉害一点么?如下图
箍筋主梁.jpg这是主梁的配筋
箍筋次梁.jpg这是次梁的配筋

箍筋主梁.jpg


箍筋次梁.jpg

免费打赏
jin4042
2012年07月11日 14:19:19
2楼
是不是有梁搭过去产生了集中力你没有看到。
或者是计算的时侯,生成配筋的时候产生了些错误呢
回复
触摸文明
2012年07月11日 15:17:38
3楼
抗震梁有加密区的最小间距要求
回复
fzj1105
2012年07月11日 21:07:26
4楼

这个应该不是的,因为很多的次梁和主梁都存在这个问题
回复
fzj1105
2012年07月11日 21:09:25
5楼

嗯,好像是这样的,不过规范里的加密是对梁有要求,它也没写就只对主梁啊
回复
ahsunliqi
2012年07月13日 09:21:57
6楼
次梁本身不作为抗震构件,在平法表示里锚固长度等做法都是非抗震构造。
回复
brook_2002
2012年07月13日 09:31:05
7楼
主梁按相应抗震等级采用构造,次梁按非抗震采用构造措施
回复
sinuosunny
2012年07月13日 09:50:06
8楼
很好理解,需要满足最小构造要求。我有点不明白,次梁还需要加密区吗?你这个楼的抗震等级应该是3级或者4级,你自己注意下150是否满足h/4的要求,这是强条哦。。。
回复
zjxuhappy
2012年07月13日 09:54:57
9楼
主梁当然要比次梁加强点啊
回复
fzj1105
2012年07月13日 10:07:12
10楼

受教,受教~
回复
fzj1105
2012年07月13日 10:07:37
11楼

嗯,多谢
回复

相关推荐