排水管穿沉降缝,怎么处理?请指教.
yzmas
yzmas Lv.2
2007年01月03日 13:47:25
只看楼主

目前在做一超市,面积较大,排水管必须穿沉降缝,该怎么处理?另地下室有厕所,要不要设化粪池后将污水用潜污泵排出.

目前在做一超市,面积较大,排水管必须穿沉降缝,该怎么处理?另地下室有厕所,要不要设化粪池后将污水用潜污泵排出.
免费打赏
xfd831
2007年01月03日 14:53:59
2楼
能把图发上看看么,并勾出哪些地方是必须要穿沉降缝的,让大家想想有没有什么好的方法逼开它.
回复
qwer2050
2007年01月03日 20:21:38
3楼
1.规范规定排水管是不允许穿沉降缝的,只有采取避免的方式!至于怎么避免,要看看图纸!如果是底层的排出管,可以采取结构降板的措施;还有就是通过结构向外挑出,而不设逢(要看具体情况);要么就是让管道不经过此处.
2.对于地下室做卫生间的问题,是否设化粪池,都是可以的.
各有利弊,设了再提升,当然好,将来检修维护都会方便很多,至少不臭;不过建池子还要设在不高于地下室地面的位置,势必增加造价很多.
个人认为,还是直接在卫生间附近设集污井,然后采用带切割功能(自动搅匀)型污水提升泵就可以了.
回复
xyzwxyz@co163
2007年01月04日 15:35:29
4楼


我觉得可以的,排水管走在地梁的下面,留出沉降量,,,,
回复
wl050615
2007年01月04日 17:03:19
5楼
基本同意以上观点,我有一个办法,就是排水管在沉降缝处做一段小立管,伸缩节设在立管上,然后排水管在水平敷设,在伸缩节两边做支架。化粪池不建议做在室内。