柱子25变16 ?怎么处理?求解! 同一颗柱子即焊接又绑扎 怎么避开非连接区段?
柱子25变16 ?怎么处理?求解! 同一颗柱子即焊接又绑扎 怎么避开非连接区段?
2楼
新规范规定 闪光对焊钢筋变径差不超过4mm,电渣压力焊变径差不超过7mm,25变16都9mm了,你问下设计可以么?
回复
3楼
嗯 我们这个地方情况特殊,三层幼儿园。找设计基本没戏,现在有什么好的办法?同一颗柱子角上25 变20 其他25变16 望大侠们 出出主意 。。。。
回复
4楼
首先说,25变16虽可以,但不宜。一般钢筋变径宜在2个直径差以内。
对同一个结构构件的钢筋,即绑扎有焊接,也是不宜的,应该统一做法。非要这样做的话,只能是保证规范的构造规定,控制在同一接头部位的百分率在规范允许之内。
回复
5楼
你看的那个规范要求的。我赞同你的说法,就是想找个依据,可以告诉我吗
回复
6楼
直接改小的话,应该进行下下校核计算。
回复
7楼
按照规范要求你不能焊接,只能绑扎搭接,或者根据图集要求重新插筋,错开非连接区就是平常我们采用长短搭配即可
回复
8楼
采用绑扎或者从新插筋
回复
9楼
三层幼儿园,多大柱子,梁的跨度多大?
回复
10楼
首先看你柱子是几层的。。。上面荷载还有多大。。。钢筋变更不能超过2格级别的。。。25-22-20-18。。。。。为什么设计单位不猜你呢?最好请教设计单位或监理单位。。。万一出事,有格垫背的。。。。。嘻嘻。。。。
回复
11楼
干嘛非要改,不改那么多不行吗?或者所有都改掉
回复