1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点
2、另一个组团的设计就是组团内有600KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相四线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),设计也采用TN-C-S系统,而且说在户内配电箱做重复接地,不同设计院不同的设计,但都采用同一种接地制式,很让人费解,我觉得是设计也没搞懂这个原理,悲哀啊