求高手答案,欢迎讨论,TN-C-S,有图纸
xcthenet
xcthenet Lv.2
2007年01月02日 14:07:57
来自于防雷减灾
只看楼主

1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点

1、我做的项目是别墅组团,组团内有800KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相五线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),本工程采用TN-C-S系统,请问下工作零线和保护地线在集中表柜处连接还是应该在户内表箱连接,如何连接呢?曾经作过架空引入的三相四线制系统电缆在架空线引入处做重复接地,目前这个系统还没接触过,请前辈指点
2、另一个组团的设计就是组团内有600KVA变压器供电,变压器输出三相四线到每个室外集中表柜供电,表柜引出三相四线至独立别墅内总配电箱(每个表柜有3-5户表,表柜内不做漏电断路器,全部为空气开关),设计也采用TN-C-S系统,而且说在户内配电箱做重复接地,不同设计院不同的设计,但都采用同一种接地制式,很让人费解,我觉得是设计也没搞懂这个原理,悲哀啊
0f9358e983d3ecb0e100.rar
678 KB
立即下载
免费打赏
xcthenet
2007年01月02日 14:15:09
2楼
没有人能回答吗?
回复
zzhspeed
2007年01月03日 09:59:31
3楼
两种接地形式都是TN-C-S,区别不大,哪种都可以。其中PEN线分开PE和N之前不能接漏电保护。
分开得越早,系统越安全,成本越高,如此而已。