【疑惑】审图要求专设防雷引下线,而且没有选择余地
tvrswc
tvrswc Lv.2
2012年07月10日 16:52:05
只看楼主

本人刚设计了一个青海西宁的一个厂区,均为丁类厂房,三类设防,我采用柱内二根不小于16的钢筋做防雷引下线,但当地审图公司的提出根据GB50057-2010规范,应设专设防雷引下线。与她沟通后,没有选择余地,要按4.4.3条专设引下线。难道现在防雷不能利用柱内钢筋做防雷引下线了吗?还是青海西宁当地都是这样设计的。

2012年07月12日 20:43:39
22楼
楼主,你好.谢谢你发表这么好的专业文章.请你转告林老专家为何写的GB50057-2010电气专业工作者大部分看不懂,尤其是审图砖家.能否近期对电气专业工作者看不懂的有关争议条文做些补充说明.不要影响防雷设计的实施.
回复
sumet168
2012年07月12日 20:54:27
23楼
电气行业完蛋了,语言表达不清,也去写规范.你们不糊涂才奇怪.几十万电气人难道没有学好中文的........
回复
txiaog168
2012年07月12日 21:12:40
24楼
前一段时间做一个项目,上海的.30M高不到实验楼,三类防雷建筑物.审图砖家说要设防侧击雷,不知那本规范要求.笑掉牙齿了,哈哈.......
回复
cantona
2012年07月12日 22:11:04
25楼
各部门编的规范不统一,对同一规范条文各地审图人员理解也不统一,并且遇到争议没有仲裁机构,审图的权力使设计人员不便去争辩,足球场上一切得听裁判的啊,哪怕是错判。朱总理在任期间搞的审图制度初衷是提高设计水平,实际上收效甚微。
回复
keveinren
2012年07月12日 22:24:41
26楼
首先,编规范的就是一群人从国外翻译来一堆各国的规范,以IEC为主,东拼西凑的。许多内容可能编规范的都不清楚,有冲突就在所难免了。还有的地方有争议,你编一节,我编一节,有冲突就更容易了。最后,编规范的应该是最清楚规范的内容的,但是他们管不到内容的修订,管修订的是住建部的不懂电气的人员。所以,虽然规范难免有各种问题,但是有问题很难修正。第二,审图的只管强条,可以不管一般规范,他抠强条也是有原因的。第三审图的权力是建委给的,带有官方色彩,中国古话民不以官斗是很有道理的。小问题和官方较真没好处。大问题就跟甲方说明,让甲方压一下审图公司,不行就换个审图单位。

----------高见!!!
回复
crystal_2
2012年07月12日 23:55:35
27楼
学习了 初入者 你们看林老的解释你都是在哪里看到底
回复
bzainr
2012年07月13日 08:24:23
28楼
据理力争,实在没办法,只能按照审图的去做,有些审图的老势力巫婆就那样子,自己做错了还不承认,还误人子弟,鄙视不思进取之人
回复
红苹果
2012年07月13日 09:13:40
29楼


愁,愁,愁。。。。。
麻烦大了,仔细看了下是强条!不相信!再看条文解释。。还是没有余地。。。
回复
laserscan
2012年07月13日 09:17:47
30楼
13楼说的有道道理,审图的没错啊,执行吧搂主。
回复
qsy0
2012年07月13日 11:31:54
31楼
唉,这个事 审规范的比审图的责任大啊。
回复