2楼
电井内的布置
回复
3楼
这样的工艺,验收的时候嫩过吗?
回复
4楼
那要看是谁来验收了。如果是什么都不懂的业主来的话。。。。。。。。嘿嘿嘿嘿
回复
5楼
1、第三张图片,线槽出线与线管连接建议采用线盒过渡的方式
2、第二张图片,电井里面强弱电应分开两边敷设
3、第四张,弱电线管与线盒的连接,没有采用线盒过渡或者其他方。
只能说句,这施工工艺真心不行,而且也没有按相关的规范要求来施工。
回复
7楼
山寨啊
回复
8楼
第一张:支架还应考虑塑料软接。就是支架受力点应该是在塑料软接上方。
第二张:电线必须穿管,我看母线槽是弹簧支架,是超高层,孔洞应该防火封堵
第三张:管和槽连接处的电线应该穿金属软管过渡
第四涨:强弱电可以一个电井,但注意间距。不管怎么说,那束电缆拖地不对
第五张:桥架密封不严,而且电线在转弯处的裕量不足
粗略说说,不足之处,共同探讨
回复
9楼
工艺太差了,验收的话难通过
回复
10楼
这是啥项目啊,做成这样怎么验收?施工过程完全就没有监管,最后竣工验收怎么验收?整改?有那么容易么?稍微有点水平的都不能做成这样,太差了!!!
回复
11楼
看楼主照片,有以下一些问题:
1、图片1中:支架歪斜不顺直;
2、图片2中:穿过楼板的线槽桥架洞未进行防火封堵,电线未穿管敷设较凌乱,接地干线不顺直且施焊处未进行防腐处理;
3、图片3中:预埋线管与线槽之间应用软管连接,所有线缆应穿管或线槽保护;
4、图片4中:强弱电设备间距较小,线管、线槽敷设随意,弱电线缆未通长保护;
5、图片5中:线槽材质较差,施工工艺差,线槽内电线转弯预留余量太少线槽盖应用螺丝固定牢固,所有镀锌线槽接头的连接板两端应有不少于两个的防松螺母固定,且通长要有不少于两处与接地系统连接。
回复