要做一批卧式综合配电箱,315KVA以下,下进线下出线,进线用刀开,出线用塑壳,一进一出或两出,查了一下,好像没有下进线的刀开啊,想问下做过此类的大神们一般这样的配电箱是怎么配置的,没做过,求教!!!!!!
要做一批卧式综合配电箱,315KVA以下,下进线下出线,进线用刀开,出线用塑壳,一进一出或两出,查了一下,好像没有下进线的刀开啊,想问下做过此类的大神们一般这样的配电箱是怎么配置的,没做过,求教!!!!!!
2楼
回复
3楼
回复
4楼
只有打酱油的。。。。。。。
回复
5楼
没有下进的刀开不怕,用断路器啊,断路器可以下进,实在不行就用垂直母排把下进引上去。
回复
6楼
有那些型号的塑壳可以下进线啊,求教.........
回复
7楼
下进下出,一定要刀开关下进线吗?跟刀开关有关系吗?
回复
8楼
刀开便宜撒,断路器多贵
回复
9楼
同问!
回复
10楼
刀开关倒装 下进上出
回复
11楼
是这样的,正面进线,背面出线,正面装一个进线开关,背面装一个或者两个出线开关,出线开关选择用塑壳断路器,进线用刀开,但看了一下好像没有下进线的刀开关,所以问下其他做成套的是怎么配置的,我这里现在的配置是卧式柜子:一个计量室、一个装无功补偿、一个进线室、一个出线室。
回复