请教卧式综合配电箱是怎么配置的,大神请进
tqlfxdq
tqlfxdq Lv.7
2012年07月10日 15:27:23
只看楼主

要做一批卧式综合配电箱,315KVA以下,下进线下出线,进线用刀开,出线用塑壳,一进一出或两出,查了一下,好像没有下进线的刀开啊,想问下做过此类的大神们一般这样的配电箱是怎么配置的,没做过,求教!!!!!!

要做一批卧式综合配电箱,315KVA以下,下进线下出线,进线用刀开,出线用塑壳,一进一出或两出,查了一下,好像没有下进线的刀开啊,想问下做过此类的大神们一般这样的配电箱是怎么配置的,没做过,求教!!!!!!
免费打赏
bc04102
2012年07月13日 17:40:35
2楼
回复
释然
2012年07月14日 14:16:42
3楼
回复
tqlfxdq
2012年07月20日 14:19:49
4楼
只有打酱油的。。。。。。。
回复
hanzhg54
2012年07月21日 23:34:13
5楼
没有下进的刀开不怕,用断路器啊,断路器可以下进,实在不行就用垂直母排把下进引上去。
回复
tqlfxdq
2012年08月09日 11:45:16
6楼
有那些型号的塑壳可以下进线啊,求教.........
回复
cz13306196492
2012年08月09日 14:17:01
7楼
下进下出,一定要刀开关下进线吗?跟刀开关有关系吗?
回复
tqlfxdq
2012年08月09日 14:57:54
8楼
刀开便宜撒,断路器多贵
回复
星湖
2012年08月09日 18:44:52
9楼

同问!
回复
qinbeibei
2012年08月09日 22:22:32
10楼
刀开关倒装 下进上出
回复
tqlfxdq
2012年08月10日 11:54:52
11楼
是这样的,正面进线,背面出线,正面装一个进线开关,背面装一个或者两个出线开关,出线开关选择用塑壳断路器,进线用刀开,但看了一下好像没有下进线的刀开关,所以问下其他做成套的是怎么配置的,我这里现在的配置是卧式柜子:一个计量室、一个装无功补偿、一个进线室、一个出线室。