问厂房照明功率密度值是否符合标准。
myhorizoncn
2007年01月02日 10:49:31
来自于照明工程
只看楼主

GB50034-2004建筑照明设计标准 第六章规定一般厂房的照明功率密度值为11W/平方,对应照度值为300lx。我在一个高度6米的厂房内每36平方米布置一个250W金卤灯,规范上说当房间或场所的照度值高于或低于本表规定的对应照度值时,其照明功率密度值应按比例提高或折减。那么照明功率密度值是否符合标准呢?

2007年01月02日 15:51:55
2楼
估算一下:
灯泡光通量算22500Lm, 利用系数粗估为0.3
照度就是:22500/36*.3=187Lux
LDP折算:(250*1.1)/36*(300/187)=12.25 W/M2
回复
kkil
2007年01月03日 16:25:48
3楼
照度降低了,为什么照明密度反而更高呢?
回复
fdlight
2007年01月03日 19:29:54
4楼

因为要按照300Lux来折算
回复
tkiteasy
2007年01月05日 01:38:52
5楼
工程师能不能解释一下估算的那个系数0.3的大概来历啊?
回复
fdlight
2007年01月05日 10:05:02
6楼

经验数值,粗估的
回复
tkiteasy
2007年01月05日 12:31:58
7楼


哦 好的 呵呵
回复
lyhlaoliu
2007年10月26日 19:51:37
8楼
想更多了解照度,功率密度关系
回复
lyhlaoliu
2007年10月26日 19:52:17
9楼
我的QQ87409450,希望专家指点
回复
dl1027
2007年10月27日 10:44:41
10楼

给个详细点的
1.Eav=光源数量*光源光通量*利用系数*维护系数/面积
250W金卤灯的利用系数0.5左右,厂房维护系数0.6左右
Eav=1*22500*0.5*0.6/36=187lx(具体见照明设计手册第二版平均照度计算)
2.LDP折算:LDP1=250*(1+10%)/36,LDP2=LDP1*300/187=12.25W/M2(04版照明标准上)
10%为镇流器损耗
回复
hubeixp
2007年10月27日 14:10:03
11楼
照明工程师厉害,粗估得都很准!
回复