求教“接地装置热稳定效验”的计算问题
izkiki
izkiki Lv.2
2012年07月10日 14:29:09
来自于防雷减灾
只看楼主

接地装置热稳定效验根据《全国电力公司反事故措施实施细则》第7.1.1.2的规定,在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求 式中:Sg—接地线的最小截面,mm2 Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A te—短路的等效持续时间, c—接地线材料的热稳定系数,根据材料的种类、性能及最高允许温度和短路前接地线的初始温度确定

接地装置热稳定效验
根据《全国电力公司反事故措施实施细则》第7.1.1.2的规定,在新建工程设计中,应结合所在区域电网长期规划考虑接地装置的热稳定容量,并提出有接地装置的热稳定容量计算报告。根据热稳定条件,未考虑腐蚀时,接地线的最小截面应符合下式要求

式中:Sg—接地线的最小截面,mm2
Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A
te—短路的等效持续时间,
c—接地线材料的热稳定系数,
根据材料的种类、性能及最高允许温度和短路前接地线的初始温度确定
在效验接地线的热稳定时,Ig、、te及c应采用下表所列数值。接地线的初始温度,一般取40℃。
系统接地方式 Ig te c
钢 铝 铜
有效接地 单(两)相接地短路电流 见a)和b) 70 120 210
低电阻接地 单(两)相接地短路电流 2s 70 120 210
不接地、消弧线圈接地和高电阻接地 异点两相接地短路电流 2s 70 120 210


请问以上的 Sg—接地线的最小截面,mm2
Ig—流过接地线的短路电流稳定值,A
te
三个数值怎么确认?
免费打赏
走路去纽约64
2012年11月27日 20:44:18
2楼
没看明白楼主问的意思
回复
wayne1990
2013年07月05日 13:23:50
3楼
这都是应该有规范或者什么表能查到的把
回复

相关推荐