【请教】关于静载检测的问题
gongqihe
gongqihe Lv.2
2012年07月10日 13:39:25
来自于建筑施工
只看楼主

同一根桩,50m长摩擦桩,之前已经做过静载试压检测,第二次再做静载试压检测,得到的累计沉降量是否会比第一次偏小?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-10 22:03 编辑 ]

同一根桩,50m长摩擦桩,之前已经做过静载试压检测,第二次再做静载试压检测,得到的累计沉降量是否会比第一次偏小?

[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-7-10 22:03 编辑 ]
无间道
2012年07月10日 13:56:27
2楼
第二次所做的静载试验的沉降量,应该是要比第一次所做的静载试验的沉降量要小。因为第二次做时,已经发生了一些塑性变形,这部分沉降是不能恢复的。
回复
zhengls120
2012年07月22日 20:34:01
3楼
我认为会比第一次的减少,时间一长,侧摩阻是提高的,相应的沉降量应该会小。希望楼主把测试结果也晒一晒!!!!一起研究研究
回复
天天84
2012年07月24日 22:39:54
4楼
同意楼上的观点
回复
qiuchangyou
2012年07月30日 12:25:24
5楼
楼主想表达出什么,说出真实意思才行啊,,,
回复
handg025
2012年07月31日 15:14:30
6楼
为什么做第二次静载试验
回复