【请教】卫生间排水立管布置哪种方案更好点
tntding
tntding Lv.4
2012年07月10日 13:20:43
只看楼主

请教大家一个问题啊,有关于卫生间排水立管的布置位置问题。两种方案那种更好一点?为什么??3层的公建

请教大家一个问题啊,有关于卫生间排水立管的布置位置问题。
1.jpg
2.jpg
两种方案那种更好一点?为什么??3层的公建

1.jpg


2.jpg

免费打赏
zp_ks
2012年07月17日 08:46:19
32楼
第一种看起来顺畅,立管在墙角也比较合理,但是要做环形通气管,第二种除了不用做环形通气,其他方面都比第一种差
回复
xj1988168
2012年07月17日 09:01:57
33楼

赞同这个观点,排水横支管一高一低,层高会有影响!
回复
赵井
2012年07月17日 09:11:04
34楼
这个没做过 不过提前吸收一下经验 哈哈
回复
tangyunmenger_16
2012年07月17日 09:14:14
35楼
太牛了啊
回复
zamon_1982
2012年07月17日 10:04:18
36楼
第一种吧,你可以把靠近立管的那个大便器直接连到立管上就可以了啊,到了底层,也可以分成两路出户好了。第二种到了底层还是要设置通气管的,没什么实际意义,而且立管位置不佳,水力条件也不好。
回复
shiyinwenha
2012年07月17日 10:33:39
37楼
第一种较好,排水立管最好设在角落。不过个人建议设两根排水立管,一根立管在同一层接6个及以上的大便器要设环形通气管,特麻烦。
回复
shiyinwenha
2012年07月17日 10:42:03
38楼
补充一问,第二种算立体三通吗?
回复
juhua8395
2012年07月17日 10:43:32
39楼
个人觉得还是第一种的方式要好些,该设置环形通气管和清扫口就要设置,也不要刻意规避。因为我们给排水管道布置首先要讲究一个原则:金角,银边,短平直。立管布置在两个蹲便器之间,一是水力条件不如第一种情况好,二是影响美观,放在中间二装也不好隐蔽。
回复
shiyinwenha
2012年07月17日 10:47:16
40楼
问一下,第二种算是立体三通吗?求教
回复
天涯思湘
2012年07月17日 10:56:56
41楼
肯定是做第一种的方式了,一是美观,二是实用。不要为了规避什么而刻意而为之,审图会叫你改,况且第二种施工也不好操作。