发电机电源接入低压母排的疑问?
grubbylan
grubbylan Lv.3
2012年07月10日 13:11:00
只看楼主

下面是系统图,现在要接入发电机电源到低压母排,要求是能和变压器回切,也就是要加个ATS切换柜。问题是,切换柜是放在补偿柜前,还是后呢?这个系统图可能还有其他问题,请各位都提提意见。3Q

下面是系统图,现在要接入发电机电源到低压母排,要求是能和变压器回切,也就是要加个ATS切换柜。
问题是,切换柜是放在补偿柜前,还是后呢?
这个系统图可能还有其他问题,请各位都提提意见。3Q
未命名.jpg

未命名.jpg

免费打赏
dujie312
2012年07月10日 14:40:22
2楼
在补偿柜后的柜子里设双切开关
回复
geheime
2012年07月10日 15:29:19
3楼
用自己的油·让别人说去吧。
柴油发电机不需要补偿的。
回复

相关推荐

APP内打开