急!初次设计老年公寓请教设计要点!要设火灾报警吗?
jsczxq
jsczxq Lv.2
2007年01月01日 19:01:20
来自于防雷减灾
只看楼主

初次设计老年公寓(三层带阁),除老年人居住建筑设计标准外一无所知,要设计到什么程度,请各位大虾不吝指教

初次设计老年公寓(三层带阁),除老年人居住建筑设计标准外一无所知,要设计到什么程度,请各位大虾不吝指教

免费打赏
lqh650114
2007年01月02日 19:51:48
2楼
按规范要求可以不上。但如果建筑档次高并设有管道空调,我认为应该上。从老年人的角度看也应该上。
回复
秋石
2007年01月03日 21:16:57
3楼
要.可查防火规范2006年版
回复
tnt302@co163
2007年01月04日 12:27:31
4楼
还是该做啊,老年人行动慢,一旦火灾发生,后果不堪设想啊
回复
taotao08
2009年04月21日 19:34:56
5楼
按规范要求可以不上。但如果建筑档次高并设有管道空调,我认为应该上。从老年人的角度看也应该上。
回复
zwg043-1
2009年04月22日 11:18:40
6楼
2006防火规范明确要求要设啊,好像很多人误解了
回复
zcliang_007
2009年06月25日 17:56:21
7楼

支持一下。。。还是做的好。
回复
rendonglin
2009年10月12日 15:44:11
8楼
2006防火规范明确要求要设:) :) :) :) :) :) :)
回复
zwd0791
2009年10月24日 21:47:35
9楼
建筑设计防火规范GB50016—2006中
11.4.1 下列场所应设置火灾自动报警系统:
8 老年人建筑、任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的旅馆建筑、疗养院的病房楼、儿童活动场所和大于等于200 床位的医院的门诊楼、病房楼、手术部等;
该条是强制性条文
回复
dikai
2009年10月29日 14:29:50
10楼
建筑设计防火规范GB50016—2006中
回复
sayakagirl
2009年10月29日 23:20:22
11楼

低规里面就说要设了
回复

相关推荐