请问各位大师,女儿墙宽度大于0.8米时,避雷带要不要采用两条,每条离边有多少距离?如果一条避雷带,应是在外侧吧?那离外侧距离多少?
请问各位大师,女儿墙宽度大于0.8米时,避雷带要不要采用两条,每条离边有多少距离?如果一条避雷带,应是在外侧吧?那离外侧距离多少?
2楼
一条既可,靠内或靠外没有区别。
回复
3楼
在这个基础上,我想应该计算一下,避雷带支撑的高度.
回复
4楼
可里可外,主要保持在45度夹角保护范围内。
回复
5楼
避雷带不是从微观来保护建筑物的。照你们这种说法,暗敷在屋面的避雷带保护范围为0喽
回复
6楼
那么宽的阿 ,一般的离外侧的距离是15cm。我指的一般的,什么楼这么宽阿
回复
7楼
支持
回复
8楼
现在的建筑物一般都采用钢筋混凝土的筐架结构,只要屋面暗敷的避雷网格大小达到规范要求:一类建筑物不大于4m×6m或5m×5m;二类建筑物不大于8m×12m或10m×10m;三类建筑物不大于18m×24m或20m×20m.此时避雷带用来保护突出屋面的女儿墙,避雷带的敷设与女儿墙的宽度以及支撑卡的高度有关,采用滚球法计算,就可以了.
回复
9楼
可以按单支避雷针的计算方法,得出支撑物的高度
回复
10楼
1、避雷带宜明敷;它是接闪器
2、建筑物的四角、边缘易受雷击,具体见 规范;
3、按防雷分级,考察避雷网格大小的大小;
4、用滚球法计算确定.
回复
11楼
一条既可,应该将避雷带高度控制一下,最好不要低于25cm,根据滚球半径校核一下,看看圈进去没有?
回复