各种中央空调机组的优缺点的比较: 电制冷加锅炉,溴化锂机组,水源热泵机组的各自的优缺点!水源热泵的前景如何?水污染问题及回灌问题是否足够成熟?有无后顾之忧?譬如以后用水收费问题。。。。。。

各种中央空调机组的优缺点的比较: 电制冷加锅炉,溴化锂机组,水源热泵机组的各自的优缺点!水源热泵的前景如何?水污染问题及回灌问题是否足够成熟?有无后顾之忧?譬如以后用水收费问题。。。。。。
免费打赏
woshihuanglong
2004年10月29日 08:31:57
12楼
那有没有具体的国外的产品资料或者工程实例介绍吗?
不说我们还以为我国的空调行业是一片欣欣向荣呢
谢谢
回复
christie_ps
2004年10月29日 13:25:56
13楼
一次投资的回收期也非常重要
回复
wzf123
2004年10月31日 11:19:47
14楼
对有些电价高而气价低的地方,溴化里机组运行费用还低一些,关键是算出二者的平衡点,再确定用什么机组
回复
liuyong0916
2004年11月08日 18:03:37
15楼
我认为目前水源热泵空调机组是投资最灵活、安装快捷、可以分期投资和安装,能很好解决分户计费问题,从2000平米-20万平米都可以使用的空调机组,不受机房限制,能源限制。国内外的很多工程采用这种节能环保的空调。各位可以大力推广。目前,国内的地堪设计有的地方还很不成熟,所以造成有的水地源热泵系统问题较多。但总的来说,不打井的水源热泵——水环热泵系统还是非常不错的!
北京、上海、广洲、成都等很多城市的很多节能建筑都采用了水环热泵空调系统。
四川希望深蓝空调制造有限公司西安分公司
联系 人:刘永 029-88322185 13572000748
回复
zht2004
2004年11月10日 03:05:48
16楼


不至于,过分的妄自菲薄也不合适;应该说中国的空气调节技术已经成为一门成熟的技术,国情导致的采用国外淘汰的产品,与中国的空气调节技术发展状况并不是紧密相关的;只是一种制约而已。
应该说不只是中国的空气调节技术照搬其他国家的,而是中国的多数技术照搬其他国家的,并且应用的都很好,世界都公认,中国的盗版水平绝对世界一流!!
可这也没什么不好,无论中国 日本 韩国 都是照搬其他国家的,而科学技术本来就是无国界的吗!技术的发展不就是在抄袭中不断演进的吗?
回复
xxxbbbbb2002
2005年03月01日 10:05:18
17楼
16楼的,说的好。
回复
zychi520
2005年04月02日 22:33:21
18楼
对这个问题其实是要看各地的电气价,像以前我们公司是全用溴化里的,但我们现在全改成电制冷的,一年光运行费用就可以省几千万,而且减少了烧气所带来的空气污染
回复
xiongmaoji
2005年04月04日 16:25:48
19楼
能源运行费用的问题:我们按照溴化哩机组主要的运行能源费用为天然气,电制冷为电来进行计算
1立方天然气评价热值大约为9000大卡,溴化哩的燃烧效率大约为0.8,市场价为1.7元/立方,1.7÷9000÷0.8=2.36元/万大卡(单位换算省去)
1度电为860大卡,水冷机组按照cop=4.5进行计算,电费0.61元/度(各个地方不同,峰谷也不同)计算,0.61÷860÷4.5=1.58元/万大卡(单位换算省去)
回复
hoswollen
2005年04月06日 15:58:15
20楼


老兄,烧柴油划算吗?柴油燃烧直高吗?
回复
agan1975
2005年04月06日 21:11:37
21楼
把投资也要算进去,如果节省的能耗要很多年才收回投资,甲方肯定不同意。