【求助】漏电开关出现越级跳闸的问题
jiahua002
jiahua002 Lv.12
2012年07月09日 16:12:30
只看楼主

住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)

住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)

11.JPG


222.JPG


DSC_0064.JPG


122.JPG


1233.JPG

免费打赏
taisshan
2012年07月14日 15:43:22
22楼
检查一下不受漏电开关控制的线路吧
回复
y806099267
2012年07月14日 16:36:34
23楼
先别说跳闸的问题、系统图和你的图片上的开关元器件就不符合、第一张图片是600A 隔离开关的下面是整定值为400A 漏电动作电流为500MA的漏电保护器(现在一般情况下是采用漏电只报警不闸的开关、)第二章系统图示为40A的过压开关带隔离功能后面是一个单极空开和4个2P漏电保护器、单极开关的这个回路的零线是直接接在总进线的零牌上面的、其他2P回路的零线全部接在漏电开关下面、地线是从4P漏电开关的上口零牌过来的---这是必须的、假若接线混了就会越级跳闸、再说你的配电箱的配线颜色也不对、零线怎么好像是黄色的、还有开关的漏电整定值调的也不对(但这个不是跳闸的原因)
回复
y806099267
2012年07月14日 16:41:31
24楼
一般分户住宅配电箱的进线开关是隔离开关 然后后面是照明空气开关(可以使1P也可以使DPN不带漏电 、隔离后面有一个总的漏电开关后面再分好几个单极或者DPN的空气开关分别控制空调 、插座 、厨房等回路
回复
y806099267
2012年07月14日 16:47:48
25楼
户内开关的漏电动作电流才30 mA 的
回复
jiahua002
2012年07月14日 17:09:45
26楼
插座接线是正确的,由测试仪指示灯证明!
回复
jiahua002
2012年07月14日 17:21:18
27楼
住宅的配电接地是TN-C-S。即在电源总进线处做重复接地后,中性线与PE线就分开不共用了。出现这种情况,通过大家的分析,问题应该存在重复接地上,有可能,分户箱内有零地混用的现象。我在查查吧!
回复
jiahua002
2012年07月14日 17:28:23
28楼
回复
qxy6404
2012年07月14日 22:50:04
29楼
用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。
1、插上漏电相位检测仪后,漏电开关跳不跳?
2、当时漏电相位检测仪如何显示的?
3、是按下模拟漏电按钮才跳闸的吧?
4、线路安装和接线是不是正确?
楼主得说明白,才好判断的呀!!!
回复
muyuyao
2012年07月14日 23:54:15
30楼
一般分户住宅配电箱的进线开关是隔离开关 然后后面是照明空气开关(可以使1P也可以使DPN不带漏电 、隔离后面有一个总的漏电开关后面再分好几个单极或者DPN的空气开关分别控制空调 、插座 、厨房等回路

----------“隔离后面有一个总的漏电开关”的设计我从来没有见过!!!

大家说呢!!!!!!
回复
muyuyao
2012年07月14日 23:57:26
31楼
插座接线是正确的,由测试仪指示灯证明!

---------所有插座回路上的插座都存在同样问题吗???!!!
回复