住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)
住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)
12楼
回复
13楼
从图片上可以看到,进线开关虽然采用的是500mA的塑壳漏电断路器,但其漏电动作电流是设置于100mA处!!这是发生越级跳的主因。
-----------的确是错误整定为100MA!!!
但即便这样,总漏保在模拟漏电检测时也不应该“越级”跳闸啊!!!
屋内用户配电箱及插座出线回路肯定有问题!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-13 08:24 编辑 ]
回复
14楼
虽然插座有漏电开关但也有可能是照明灯漏电造成的越级掉闸。
-----------估计是未交工的工程!!!
且楼主已经明说了:是在做插座检测时造成单元总进线漏保跳闸!!!
“照明灯漏电造成越级掉闸”的可能性几乎为零!!!
回复
15楼
户内检测时相、零、地是正确吗?
所有户内的漏电开关都不正常?
----------有同样疑问!!!
请楼主回答!!!
回复
16楼
用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。
---------请将检测环节说仔细些!!!
1、插上漏电相位检测仪后都不跳吧!!!
2、当时漏电相位检测仪如何显示的???!!!这非常关键!!!!!!
3、是按下模拟漏电按钮才跳闸的吧???!!!
4、该现象是个案,还是普遍现象???!!!建议到楼内其它房间内都检测一下!!!在我的辖区内,我要求对所有插座逐个监测、试跳!!!
[
本帖最后由 muyuyao 于 2012-7-13 08:28 编辑 ]
回复
17楼
分户住宅箱内的总开关能否采用漏电开关,规范上是怎么规定的
回复
18楼
也有可能是总进户线出有漏电的情况呢。
回复
19楼
该楼主平时比较忙啊,提过问题催几下后直接玩失踪啊。。
把疑惑留给大家。。
回复
20楼
估计是N线和PE线上出现错接了
回复
21楼
楼主来啊。。。
回复