住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)
住宅总进线开关采用漏电,集中表箱总开关为断路器,之后就是住宅内的分户住宅箱,插座采用漏电开关。问题是,用漏电相位检测仪测试时,住宅内漏电开关不动作,直接在进线的漏电开关动作。请高手分析一下,这样正常吗,设计进线开关采用延时型。现在用的对吗?(下附图纸及开关照片)
32楼
楼主还是得先了解漏电断路器的原理才好说
回复
33楼
漏电的延长时间不同吧
回复
34楼
天宝集团:主营滑线,滑触线,安全滑触线,安全滑线,单极滑触线,行车滑触线,起重机滑触线,滑触线集电器,滑触线指示灯,多极管式滑线,钢体滑触线,耐高温刚体滑线,铜滑线,铝滑线,滑触线配件,铝合金滑线十几种系列上百个型号。现货供应,价格实惠。规格齐全,配件成套。免费服务,免费指导,质量三包,售后维护。专业生产,质量可靠。
重庆市天宝滑线电气有限公司以西南重庆市为中心、服务中部、西部大开发大发展、提供优质产品、优质服务。以天宝集团公司设计研发服务为核心、驻外办事处、开拓市场、形成规模化、专业化、产品系列化、产销服务一体化。2000年8月12日滑触线、母线槽、通过国家电控配电设备质量监督检验中心检验合格.2002年11月11日通过国家ISO9002质量体系认证.2005年6月23日通过国家强制性3C认证证书。集团公司下设研究部、技术工程部、售后服务部.质量监督检验部等八个部门和六个生产车间。官方网站:
www.cqtbdq.com
回复
35楼
确实是漏电电流整定的的有问题,也可能是室内开关灵敏度问题
回复