洁净手术室净化工程,急!!!:小弟工作不久,近日有一个手术室的净化工程,恳请高人指点。一个百级的手术室单独配置主机,是不是应该根据洁净手术是的规范,按照手术区手术台工作面高度截面平均风速(0.25——0.30)来确定风量,然后来选择净化机组。按照风量来选的话,机组的额定风量大于算出的风量就ok了呢?
楼主说的主机是不是指空气处理机组啊,冷源主机可以我其他洁净室共用,一
级、二级手术室洁净室手术室每间单独采用独立净化空调系统,这个是规范上的
强制条目。还有百级送风量一般在10000-12000之间。新风量在规范上有说明,
百级千级取1000,万级到800、30万级取600
回复
13楼
同意
回复
14楼
我去年作了一个7000平米洁净工程,其中有100级的42平米洁净室,单独设了一台
8000风量新风变频机组,用以维持室内新风及正压需求,室内吊顶内设了50台小风
机送风,风量是按0.3/S风速计算的
回复
15楼
50台????????
回复
16楼
洁净室有很多种,医院只是其中一种
回复
17楼
做个局部100级层流罩+新风补充+局部小排风的系统
关于风量风速的计算,我看首先考虑增大送风截面去降低流速
机组(层流罩)风量只要计算准确,选型时找一个匹配并稍有裕度的设备就可以了.
医院洁净手术室净化有别于电子类\喷绘\精密制造类等厂房
万不可随意借鉴,继续吃透规范,年轻人!
回复
18楼
至于要不要变频,我看不一定非要;
设计越精细,成品设备越不容易一步配套到位
虽然可能会给采购\施工带来困难
但一个全新的设计理念至关重要;
可能会成为一种潮流也未可知之!
洁净手术室的目的就是控制污染,
产品过滤效率必须保证
至于洁净手术室自净时间,必须满足使用要求.
回复
19楼
倒。连主机个空气处理机都分不清楚,还高P啊,
需要的组合式空调机组,送回风排风搭配,末端要用,高校过滤风口,
不然在风管中间加要多少过滤器才能达到百级的要求啊,
晕晕晕,
回复
20楼
请参考暖通在线里的论文《手术室洁净空调系统设计的新观点》很详细,很好1
回复
21楼
有点晕
回复