洁净手术室净化工程,急!!!
klvhv
klvhv Lv.2
2004年08月16日 21:50:12
只看楼主

洁净手术室净化工程,急!!!:小弟工作不久,近日有一个手术室的净化工程,恳请高人指点。一个百级的手术室单独配置主机,是不是应该根据洁净手术是的规范,按照手术区手术台工作面高度截面平均风速(0.25——0.30)来确定风量,然后来选择净化机组。按照风量来选的话,机组的额定风量大于算出的风量就ok了呢?

2004年08月16日 21:50:56
2楼
根据你提供的资料看,手术室没有必要单独配置主机,因为手术台工作面比较小,除手术台外的手术室内就没有必要达到百级水平了,可以适当降低标准。只需要风管在进入手术室前的风支管上加装不同的过滤器,达到满足级别的要求就可以了。要求级别高的地方只需要比级别要求低的地方高几个Pa,形成压力梯度
回复
klvhv
2004年08月16日 21:51:52
3楼
规范上不是说一二级手术室不是要单独配置主机吗,是不是工程上很多都没有这样做呢?
回复
klvhv
2004年08月16日 21:52:16
4楼
规范上不是说一二级手术室不是要单独配置主机吗,是不是工程上很多都没有这样做呢?
回复
qaz111
2004年08月16日 21:53:03
5楼
我的一点看法,供参考 大体是这样的,但新规范有:一级手术室具体应是手术台及长度方向不少于0.4M(两侧),宽度方向不少于0.9M(两侧)的范围按百级标准确定风量,而其它周边区域则按千级即可.这体现强调保重工作区域的洁净度的思想.这样一来,比全室按垂直层流设计差不多少了一半风量以上,成本少了很多,又能保重工作区域的安全……
回复
room2004
2004年08月16日 21:54:22
6楼
室内正压只要送风机变频就可实现必要时排风机也变频和新风阀用模拟量,百级手术室可以按10000风量来设计就可以了,新风按1000—1200风量算的 本人QQ56981682 可以联系,是可以根据《医院洁净手术部建筑技术规范》 GB50333——2002 设计。你可以与jhsxj大虾联系。室内正压是靠新风量维持,建议新风量取约12次,排风量取约6次。至于送风量在10000m3/h的,看要室内容积及地区,不过jhsxj大虾讲得无错,一般送风量在10000——12000m3/h范围。
回复
jhgi
2004年08月16日 21:55:22
7楼
正压通过房间的体积以及房间的漏风量综合计算出8Pa所需的风量,只要不是漏风很严重,大概1000~1200CMH的新风量应该足够了。
回复
a543656
2004年08月16日 21:55:55
8楼
各位大虾,能否给小弟一份洁净手术室的图纸学习一下。我的邮箱是lianzq1024@126.com
回复
room2004
2004年08月16日 21:56:47
9楼
一级、二级手术室洁净室手术室每间单独采用独立净化空调系统,这个是规范上的强制条目,没有必要再去讨论能不能与其它区间混合的问题。洁净手术室的目的就是控制污染,需要考虑的因素(对于污染对象)应该是过滤的效率以及整个洁净手术室的自净时间,之所以百级手术室需要平均风速来讨论,也在于此。
回复
wyhtiger
2004年09月09日 08:52:25
10楼
楼主说的一级手术室单独配置主机,应该说是单独设置空器处理器,而冷热源可根据具体情况设置
回复
blue-08
2004年09月16日 11:27:24
11楼
我这边做百级的,按风量11000来做方案的..机组单独设置的,

一般情况,百级是要单独做的,其它的相同级别的可以合用
回复

相关推荐

APP内打开