请教:在屋面檩条计算时,怎么样构造才能保证下翼缘风吸力作用稳定性?而不用计算屋面檩条下翼缘受压稳定性。同样计算墙檩时,构造如何保证风吸力内侧翼缘侧向稳定性?在檩条下翼缘1/3处布置拉条是否可以保证?在规范条文中是否有说明??
请教:在屋面檩条计算时,怎么样构造才能保证下翼缘风吸力作用稳定性?而不用计算屋面檩条下翼缘受压稳定性。同样计算墙檩时,构造如何保证风吸力内侧翼缘侧向稳定性?在檩条下翼缘1/3处布置拉条是否可以保证?在规范条文中是否有说明??
2楼
这个问题还不太清楚
不过记得在CECS里说考虑风吸力的时候要吧拉条装在檩条下三分之一处
不过为了施工方便一般都把拉条孔打在檩条中间了!别的就不知道了!
回复
3楼
我看在CECS和《冷弯薄壁型钢结构技术规范》中都没有提到具体什么样的构造才算能保证下翼缘在风吸力作用下的稳定。在下翼缘1/3设置拉条是否能够保证下翼缘稳定规范中也没体现,这样在审图的时候审图人员就会要求设计按构造不能保证下翼缘稳定的情况计算,檩条截面会增大很多,也就存在浪费比较严重,甲方就有意见了!
回复