请教:负荷开关用灭弧室与真空断路器用灭弧室的区别? 1、 真空负荷开关只要求开断负荷电流,即开断额定工作电流。常与熔断器配套使用,由熔断器作短路保护。具有分断能力强,寿命长,维修量小,电弧不外露,安全可靠,体积小,重量轻,噪声低,可在环境恶劣,操作频繁的场合可靠使用的显著特点。 2、真空断路器具有开断短路电流的能力,用于电路和电气设备的过载和短路保护。因其触头开距小,燃弧时间短,触头在开断故障电流时烧伤轻微、所需的操作能量小,动作快等特点,它同时还具有体积小、重量轻、维护工作量小,能防火、防爆,操作噪声小的优点,是替代油断路器和SF6断路器的理想断路器,广泛应用于电力、冶金、通讯等行业的高频加热等配电系统。
1、 真空负荷开关只要求开断负荷电流,即开断额定工作电流。请教:除了开断电流不一样、价格不一样,其他方面还有什么区别呢?例如生产成本方面,工作原理方面等。为什么真空负荷开关不选用断路器的那种灭弧室呢?仅仅是因为成本吗?
等待专家赐教回复,感谢!