喜欢的朋友请顶一下,偶做的门式刚架现场吊装,施工不错。图片也不错。看了的朋友别忘了顶。
喜欢的朋友请顶一下,偶做的门式刚架现场吊装,施工不错。图片也不错。看了的朋友别忘了顶。
12楼
我想可能是地面的堆载大吧。
要不就是地基不好。
回复
13楼
不忘顶一下,呵呵
回复
14楼
好图啊!质量太高了,图片也清晰,基本上我想看的地方,楼主传的图片都包括了,
这个厂房跨度挺大,设计采用了刚接柱脚,感觉柱距应该是6m,支撑间距42m 左右,
吊车梁似乎不是很大,檩条C型薄壁,间距似乎1.2m,屋面水平支撑采用的是圆钢……
回复
15楼
"好图啊!质量太高了,图片也清晰,基本上我想看的地方,楼主传的图片都包括了,
这个厂房跨度挺大,设计采用了刚接柱脚,感觉柱距应该是6m,支撑间距42m 左右,
吊车梁似乎不是很大,檩条C型薄壁,间距似乎1.2m,屋面水平支撑采用的是圆钢……"
这位大哥观察入微呀。纵向120米,跨度46米;柱距6米,共3道支撑,3个10T吊车,间距1.5米。刚接柱脚。
回复
16楼
我刚好在寻找这方面的资料,谢谢楼主提供了这么清晰的图片,楼主真细心,请楼主辛苦一下随着工程进度把照片也陆续传上来
回复
17楼
活做的不错,但节点看不见,一般钢结构远看都还行,不能近看,一看就漏了!
回复
18楼
梁的等分级数应该是1 2 1的,边柱是等截面的
柱间支撑是型钢的
回复
19楼
图片质量很好!谢谢楼主
回复
20楼
太强了.简洁,大方,明亮.楼主可以上传设计图吗?大家分亨啊.
回复
21楼
外面是哪种防火涂料阿?
回复