电压互感器的二次回路为什么只能有一点接地?
haixzr
haixzr Lv.2
2012年07月07日 23:03:12
来自于变压器
只看楼主

电压互感器的二次回路为什么只能有一点接地?

电压互感器的二次回路为什么只能有一点接地?
免费打赏
lingxuct
2012年07月09日 12:44:37
2楼
在高压系统的同一段中,保护和测量用的电压信号是同一组PT的二次接过来的,普通电压互感器二次都是Y接法的一组,中性点只能规定在一个点上接地,以保证二次电压线路清楚,发生二次线路接地故障时,只要断开正常的接地点,就能查到故障点,如果多点接地后,就没法查故障了。

如果多点接地,还会发生电压窜到其他回路,严重影响保护电路的正常工作。
回复
qian68747
2012年07月09日 14:21:36
3楼
两点接地,不是把部分回路给短路了啊?那还装什么互感器啊?
回复
lzq5281072
2012年07月12日 10:36:26
4楼
有道理..............
回复
yaoguizhong213
2012年07月14日 13:32:55
5楼
2楼、3楼都对。
回复
lyh12312
2012年07月14日 16:43:27
6楼
互感器也算一台变压器。两点接地还不短路了。
回复
hkshaochanggen
2012年07月23日 18:04:30
7楼
电压互感器二次侧如在不同地点接地的话,如果接地的两点地电位有差异,将在中性线上产生电流,可能影响继电保护的准确动作。
回复
yaoguizhong213
2012年07月24日 13:23:00
8楼
谢谢楼主,很有用!!!
回复
pingjingshizhen
2012年08月27日 14:08:34
9楼
学习了,谢谢。
回复
kgg100001
2012年10月13日 11:08:12
10楼
电压互感器二次侧如在不同地点接地的话,如果接地的两点地电位有差异,将在中性线上产生电流,可能影响继电保护的准确动作
回复
cpupub
2012年10月31日 22:50:37
11楼
说的很对,如果电压互感器的一、二次之间的绝缘被击穿,一次侧高电压将直接加在二次线圈上,而二次线圈所接的各种仪表和继电器的绝缘水平很低,并经常和人接触,这样不但损坏了二次 仪器仪表附件等,而且直接威胁到工作人员的人身安全。
回复

相关推荐

APP内打开