10KV 箱变 变压器 与 墙 距离
van114
van114 Lv.2
2012年07月07日 18:27:58
来自于变压器
只看楼主

求教:3~110KV高压配电装置设计规范》 GB 50060-92第5.3.4条 设置于屋内的油浸变压器,其外廓与变压器室四壁的最小净距应符合表5.3.4的规定。油浸变压器外廓与变压器室四壁的最小净距(mm)变压器容量(KVA) 1000及以下 1250及以上 变压器与后壁、侧壁之间 600 800 变压器与门之间 800 1000怎么很多箱变 这个变压器的距离都没达到上面要求,是不是箱变尤其规范,变压器与墙距离可以小?

求教:

3~110KV高压配电装置设计规范》 GB 50060-92第5.3.4条 设置于屋内的油浸变压器,其外廓与变压器室四壁的最小净距应符合表5.3.4的规定。
油浸变压器外廓与变压器室四壁的最小净距(mm)
变压器容量(KVA) 1000及以下 1250及以上
变压器与后壁、侧壁之间 600 800
变压器与门之间 800 1000

怎么很多箱变 这个变压器的距离都没达到上面要求,是不是箱变尤其规范,变压器与墙距离可以小?
还有请教 800KVA的箱变是不是一定要 高压计量不能有电压计量,出于那个规范谢谢,
免费打赏
dlizhengang
2012年07月08日 11:40:15
2楼
配电室变压器距墙距离考虑巡视、搬运、吊芯等作业和人员安全,箱变内的变压器对墙保持对地安全距离就行了,800KVA高压计量没有规范规定,是由电网公司确定的。
回复
wlszjs
2012年07月08日 12:21:35
3楼
楼上说的对,如果实在布置不了的话有一个侧壁可以挨墙的,只要不影响安装和巡视就成。
回复
van114
2012年07月08日 15:10:35
4楼

请问这个距离只要对地安全距离规范出于何处,谢谢
回复
juyongtao1982
2012年07月08日 21:39:09
5楼
距人行道边净距不小于1m,距主体建筑净距不小于3m。2009JSCS-5 技术措施
回复
lh10kv
2012年07月09日 00:07:27
6楼
因为箱变无需考虑巡视时的安全距离,所以只要满足电气绝缘距离就行,可以参考美箱。但消防规程有规定箱变距离建筑物外墙不小于3米。采用高压计量或低压计量是由供电局规定的,通常是高压计量,但箱变结构较为特殊,可以采用低压计量,当然可能各地规定不一样。
回复
红苹果
2012年07月09日 09:00:23
7楼


楼上的:建筑防火设计规范与09的技术措施可以看条文解释。。
至于计量,这个主要看各地方规定。
回复
caizi422
2012年07月10日 09:00:04
8楼
采用高压还是低压计量,这个主要看供电局是否对自己有利,多计量少损耗。
回复

相关推荐

APP内打开